Hvis man skal sætte bradgips på væggene, hvordan skal man så spartle dem?
Hvordan er det omkring rør, kabler? Vi skal have brandklass E30
Vi skal bygge hotel af et gammalt træhus.

Tak for hjælpen!
 
Du spartler som vanligt. Rundt rør og kabler forsegler du med en passende brandtætningsmasse f.eks. Firestop. For at opnå E30 kan du også anvende 2 lag almindelig gips alt. et lag plyfa/OSB bag et lag almindelig gips.
 
Brandmæssig tætning
Hvis man fører installationer gennem brandklassificerede konstruktioner, skal gennembrydningerne brandtætnes. Oftest gør man dette i vægge, men også der, hvor installationerne føres gennem brandklassificerede loftkonstruktioner og etageadskillelser, skal man tætne. Tætningen udføres med passende brandtætningsmasse eller fx Gypsum gipsmørtel. For rør- og kanalgenneføringer er det ikke nok blot at tætne hullet rundt om gennembrydningen. Man skal også brandisolere selve røret eller kanalen et stykke ud fra hver side af konstruktionen.
brandtatning.jpg

http://www.norgips.se/index0,663.htm
 
Skal I åbne et hotel, anbefaler jeg, at I kontakter jeres lokale brandvæsen først samt også en brandkonsulent. Jeg har set for mange "hjemmehåndværkere" bygge om diverse lokaler til f.eks. hotel. Det bliver dyrere at lave om, meget nemmere at gøre det rigtigt fra starten. Brandsikring er mere end EI30, specielt hoteller som måske har de højeste krav ifølge byggereglementet, ventilation, alarm, vejledende markering, polititilladelse, brandsikringsdokumentation osv. osv.
 
Klik her for at svare