Hej!
Vi har nu besluttet os for at vælge klinker under brændeovnen i stedet for den ret kedelige plade, der medfølger.
Spørgsmålet er, hvor langt ud fra brændeovnen man skal lægge klinker for at opfylde kravene fra brandmyndighederne? Vi skal have en Contura 560T.
Taknemmelig for hurtige svar
mvh Henke
Vi har nu besluttet os for at vælge klinker under brændeovnen i stedet for den ret kedelige plade, der medfølger.
Spørgsmålet er, hvor langt ud fra brændeovnen man skal lægge klinker for at opfylde kravene fra brandmyndighederne? Vi skal have en Contura 560T.
Taknemmelig for hurtige svar
mvh Henke
Nemligst må jo være at ringe til skorstensfejeren eller evt. tage målene fra pladen og bruge dem. Dur pladen i størrelse, må jo fliser i samme form og størrelse duge lige så godt.
jon_h: Det der gælder jo åbne kakkelovne eller åbne pejse!
Det som virkelig gælder står her: Umeå Andra Sotningsdistrikt AB Skorsten Sotning Ventilation Värme Eld Sotare
"Ved mindre lukkede ildsteder bør ildstedspladen anordnes indtil en afstand af mindst 30 cm foran ildstedet og til mindst 10 cm på ildstedets hver side."
(Jeg sælger brændeovne og ved, at det er 30 cm fra ildstedets åbning som gælder.)
Det som virkelig gælder står her: Umeå Andra Sotningsdistrikt AB Skorsten Sotning Ventilation Värme Eld Sotare
"Ved mindre lukkede ildsteder bør ildstedspladen anordnes indtil en afstand af mindst 30 cm foran ildstedet og til mindst 10 cm på ildstedets hver side."
(Jeg sælger brændeovne og ved, at det er 30 cm fra ildstedets åbning som gælder.)
jon_h: Jo undskyld, missede det billede helt. Så kun det nederste billede med åben pejs. Sry.