Tak for svar.
Var lidt koncis i nat.
cc60 er det på reglerne. 120cm plade.
Som det føles for mig er det, at pladen kan bøje sig meget, eller for, let hvis der ikke er en kortling i toppen/bunden af reglerne bagved. Men det er måske egentlig ikke et problem?
Var lidt koncis i nat.
cc60 er det på reglerne. 120cm plade.
Som det føles for mig er det, at pladen kan bøje sig meget, eller for, let hvis der ikke er en kortling i toppen/bunden af reglerne bagved. Men det er måske egentlig ikke et problem?
cc60 er det normale sammen med almindelige 13 mm gipsplader.
Derimod bør du have kortlægter oppe og nede. Det almindelige er jo, at man har en lægte nede på gulvet og en i loftet, som så væglægterne sidder imellem, hvor man så monterer gipspladen på disse. Mangler disse, bør du nok kortlægge som nævnt.
Desuden skal der være en lægte eller kortlægte bag hver gipssamling. Over døråbning bør gipspladen være L-formet, dvs. samlingen mellem plader over åbningen ikke i linje med nogen af de lodrette dørkarme.
Skal du flise på pladerne, skal du bruge dobbeltgips eller lægte med tættere mellemrum.
Alt dette, hvis du vil have en problemfri væg, hvor tapeter ikke revner og flisefuger ikke brister.
Derimod bør du have kortlægter oppe og nede. Det almindelige er jo, at man har en lægte nede på gulvet og en i loftet, som så væglægterne sidder imellem, hvor man så monterer gipspladen på disse. Mangler disse, bør du nok kortlægge som nævnt.
Desuden skal der være en lægte eller kortlægte bag hver gipssamling. Over døråbning bør gipspladen være L-formet, dvs. samlingen mellem plader over åbningen ikke i linje med nogen af de lodrette dørkarme.
Skal du flise på pladerne, skal du bruge dobbeltgips eller lægte med tættere mellemrum.
Alt dette, hvis du vil have en problemfri væg, hvor tapeter ikke revner og flisefuger ikke brister.
Kortlinger med eneste formål at afstive pladematerialet behøver nok ikke fastgøres så specielt seriøst i stommen, særligt hvis der kommer plader på begge sider. Kortlingen sidder ret godt og opfylder sin funktion så snart den er ordentligt fastgjort mod pladen.
Psst, alle jer tømrere her, det passer vel, det jeg skrev?Mikael_L sagde:
For det er i hvert fald hvad jeg har fået lært, men nogle gange lærer man også vrøvl ...
Må bare tilslutte mig ovenstående, brug tiden til at i det mindste ved gulvet fastgøre kortlinger/syll, der går OVER gulvplan, i mit hus var de så "smarte", at de regelde/gipsede væggene INDEN gulvet, så sylen ligger ca. 10 cm under færdigt gulv med det resultat, at gipsen sprækker, der er intet at fastgøre soklerne i, og mange eder går til ved renovering...Mikael_L sagde:
//Marcus
Det burde vel være ligegyldigt, om det er spånpladen eller gipsen, der former L:et rundt om dør- eller vinduesåbningen.
Det vigtige er vel, at der er mindst en ubrudt plade i samlingen, da risikoen for bevægelser og sætninger er større der end i et helt vægparti uden åbninger.
Spånplade bagved kan vel ses som erstatning for bagvedliggende samlingsplade ifølge bygganytts vedlagte billede.
...tror jeg i hvert fald...
Det vigtige er vel, at der er mindst en ubrudt plade i samlingen, da risikoen for bevægelser og sætninger er større der end i et helt vægparti uden åbninger.
Spånplade bagved kan vel ses som erstatning for bagvedliggende samlingsplade ifølge bygganytts vedlagte billede.
...tror jeg i hvert fald...
Klik her for at svare
Lignende tråde
-
Hur förbereder man med gles för stående utvändig panel med fönster/dörr utan foder och endast plåt som smyg liknande bifogade bilder?
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Stående panel med endast liggande spikläkt?
Fasad -
Er det normalt at montere vindueskarm (granitplade) på en enkeltlags gipsvæg (kun 1 lag gips)?
Byggematerialer & Byggeteknologi