Er der nogen, der ved, om man kan forstærke en HEA/HEB bjælke ved at svejse flere "liv" ind i bjælken? Jeg skal bygge en kranbane i garagen med et spændvidde på 7 m. Jeg har haft en ingeniør til at beregne lidt, og en HEB 200 bjælke skulle fungere, da den ligger med maks. 1 tons last inden for 1/500 dels nedbøjning, hvad jeg forstod af det hele. Jeg er ved at lede efter en passende brugt bjælke, men netop HEB 200 ser ud til at være svær at finde. Jeg kender til en HEA 180 bjælke og overvejede, om det er muligt at stive denne af med ekstra liv i bjælken? Jeg tænkte på, om jeg skulle klippe til bjælken, mens den er der, og så beregne, hvor tykke liv der skal monteres, hvis det altså kan lade sig gøre på den måde...
 
Senest redigeret:
Hej!

Der er jo ret stor forskel i bøjningsmodstand mellem HE 180 A og HE 200 B.
HE 200 B har i princippet dobbelt bøjningsmodstand som HE 180 A bjælken. Så bliver der jo meget svejsning, hvis du skal have 2 liv ind i bjælken. Desuden er det jo flangen, der skal modstå bøjningen, livet skal bare holde flangen på plads.

Er der nogen bjælke, der skal besigtiges? For jeg tror begge bjælker holder til din belastning. Glem ikke at tjekke, hvordan traversen fæster i bjælken, den burde ikke passe både HEA og HEB bjælke pga. helt forskelligt udseende på flangen.
 