Hej
Har ledt meget i dette forum for at få nogen klarhed.
Jeg har brug for lidt hjælp til at beregne, hvordan jeg kunne ændre højden på mit bjælkelag.
Min forhåbning er ved at lægge 5 cm på lægterne (som bjælkerne ligger på) samt reducere højden på bjælkelaget med 5 cm at vinde 10 cm i loftshøjde i min kælder.
Hus fra 1930.
Nuværende bjælkelag 65x210 (Ønsket højde højst ca. 150)
Spændvidde 4 meter
Har læst en del om at skrue lime 2 stykker 45x145 konstruktion, men jeg er usikker på, om det er tilstrækkeligt.
Nogen der ved, hvordan man regner på dette. Der findes meget info, men ingen der direkte viser regneeksempel på, hvordan man kan gøre, hvis man ikke vil/kan bruge standard bjælkelag.
Tak på forhånd
Har ledt meget i dette forum for at få nogen klarhed.
Jeg har brug for lidt hjælp til at beregne, hvordan jeg kunne ændre højden på mit bjælkelag.
Min forhåbning er ved at lægge 5 cm på lægterne (som bjælkerne ligger på) samt reducere højden på bjælkelaget med 5 cm at vinde 10 cm i loftshøjde i min kælder.
Hus fra 1930.
Nuværende bjælkelag 65x210 (Ønsket højde højst ca. 150)
Spændvidde 4 meter
Har læst en del om at skrue lime 2 stykker 45x145 konstruktion, men jeg er usikker på, om det er tilstrækkeligt.
Nogen der ved, hvordan man regner på dette. Der findes meget info, men ingen der direkte viser regneeksempel på, hvordan man kan gøre, hvis man ikke vil/kan bruge standard bjælkelag.
Tak på forhånd
Hej fatman!
Nu føler jeg mig som en rigtig lyseslukker, men jeg må sige, at projektet er et vovestykke.
At erstatte nuvarande 65x210 med 2x(45x145) er ikke nok. Det er meget svagere.
Hvis du vil mindske dimensionen så meget, tror jeg, at du må se dig om efter andet materiale som stålbjælke osv.
Og jeg tror stadig, du ville være nødt til at forstærke med søjler.
Bor selv i en gammel kåk og har kun turdet forstærke, aldrig formindske eksisterende.
Findes der ingen mulighed for at bevæge sig nedad? (Grave gulvet ud?)
Føler mig som værste lyseslukker!
Håber nogen siger, at jeg tager fejl, og har bedre løsning!
Johan
Nu føler jeg mig som en rigtig lyseslukker, men jeg må sige, at projektet er et vovestykke.
At erstatte nuvarande 65x210 med 2x(45x145) er ikke nok. Det er meget svagere.
Hvis du vil mindske dimensionen så meget, tror jeg, at du må se dig om efter andet materiale som stålbjælke osv.
Og jeg tror stadig, du ville være nødt til at forstærke med søjler.
Bor selv i en gammel kåk og har kun turdet forstærke, aldrig formindske eksisterende.
Findes der ingen mulighed for at bevæge sig nedad? (Grave gulvet ud?)
Føler mig som værste lyseslukker!
Håber nogen siger, at jeg tager fejl, og har bedre løsning!
Johan
Havde samme problem og fik meget hjælp af
http://www.skogsindustrierna.org/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=749&document=9001
Kan du få ind en bärlina er 120x45 cc30 inga problem.
http://www.skogsindustrierna.org/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=749&document=9001
Kan du få ind en bärlina er 120x45 cc30 inga problem.
Her kan du se en tabel for gulvbjælkelag. Jeg tror også, det er helt utænkeligt at gå ned til 45x145, selvom du skulle bruge dobbelt skrue-limede.
Som sagt, se om du kan gå nedad i stedet! Har du endnu ikke gjort noget i kælderen, har du et uisoleret gulv, og da kan det alligevel være en idé at bryde op og isolere.
Som sagt, se om du kan gå nedad i stedet! Har du endnu ikke gjort noget i kælderen, har du et uisoleret gulv, og da kan det alligevel være en idé at bryde op og isolere.
Tak for alle svar.
At gå nedad har også været en mulighed (Hvilket vi også vil gøre). Vi har i foråret drænet og lagt os et stykke under nuværende ydervægge. Problemet var, at vi desværre ikke kunne gå ned så meget, som jeg havde håbet på.
I og med dette opstod ideen om at formindske bjælkelaget, efter at vi havde konstateret, at "kun" gulv lå på det.
Vi har også overvejet at indsætte en stålbjælke for på den måde kun at få 2 meter spændvidde på træbjælkerne.
Jeg takker alle for jeres input og forslag!
At gå nedad har også været en mulighed (Hvilket vi også vil gøre). Vi har i foråret drænet og lagt os et stykke under nuværende ydervægge. Problemet var, at vi desværre ikke kunne gå ned så meget, som jeg havde håbet på.
I og med dette opstod ideen om at formindske bjælkelaget, efter at vi havde konstateret, at "kun" gulv lå på det.
Vi har også overvejet at indsætte en stålbjælke for på den måde kun at få 2 meter spændvidde på træbjælkerne.
Jeg takker alle for jeres input og forslag!
Senest redigeret:
Held og lykke!
Johan
Johan
Klik her for at svare