K
Hej

Jeg har ledt en stund men lykkes ikke finde en god forklaring på additionsmetoden til brandsikringsberegning.

Paroc har en forklaring, men udover faste min. grundværdier for forskellige materialer spiller placeringen indbyrdes en stor rolle.

Hvordan beregner jeg afstandsværdien? Det ser desuden ud til at afhænge af de andre komponenters egenskaber.

Hvordan finder jeg min. grundværdier for forskellige materialer, som ikke er listet hos paroc?

Jeg vil bruge metoden til at kunne kontrollere brandmodstanden i konstruktioner med forskellige isoleringsmaterialer, men fra de fleste producenter finder jeg kun en euroklasse, som ikke ser ud til at sige alt, eller hvad?
 
Mikael_L
Jeg antager, at det er dette skrift fra Paroc, du har fulgt?
http://www.paroc.se/~/media/files/brochures/sweden/insulation-theory-se.ashx

Jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet, der findes en tabel med positionskoefficienter på side 37, er det ikke den, du efterlyser?

Jeg må bare påpege, at additionsmetoden er kun OK at bruge op til en brandsikkerhedsklasse på EI60.
Men det er ellers en god metode, som er almindeligt accepteret.
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.