Jeg har en konstruktion, der bærer en hel overetage. To længdegående 195x45, der er sammenhamret på 4 gamle opstående bjælker.
Jeg vil nu øge styrken og gøre det hele mere sikkert. Hvilket af alternativerne er bedst:
1. To franske skruer 12x120 ind fra hver side (jeg lavede en test. Se billede)
2. Sæt en grov kærvbolt gennem hele konstruktionen
3. Udskære den ene 195x45 ind i den opstående bjælke og fastgøre med træskrue eller kærvbolt

Formålet er som sagt at sikre, at forbedre sikkerheden, så overetagen holdes oppe så sikkert som muligt og tåler belastning.

Nogle tanker?
 
  • Træbjælke monteret med skrue på gammel stående bjælke, værkstedscenarie med isolering og træmateriale i baggrunden.
  • Trækonstruktion med to sammenlagte bjælker fastgjort til gamle stående bjælker, viser metoden til forstærkning af etagegūlp.
  • Trækonstruktion i et hus med isolering, hvor bjælker og søjler af træ vises med detaljeret samling.
  • Fransk skrue 12x120 på riflet pap til et byggeri, testet som en del af en konstruktionssikkerhedsløsning.
  • Kasse med 25 stk 12x120 mm træskruer fra Arvid Nilsson med etikette og detaljeret specifikation på siden af kassen.
  • Trækonstruktion med metalbeslag og bolte, der understøtter loftet. Test med muligheder for at forbedre styrken af konstruktionen vises.
Mats-S
Billede 3 og 6, en stående ekstra "stolpe" under bjælken, fastgjort til originalstolpen, er det stærkeste alternativ. Fastgør med rigeligt byggelim type pl 200 mod originalstolpen samt et antal skruer, så det bliver stramt, når limet tørrer.
 
Mats-S Mats-S sagde:
Billede 3 og 6, en stående ekstra "stolpe" under bjælken, fastgjort i originalstolpen, er det stærkeste alternativ. Fæst med rigeligt med byggelim type pl 200 mod originalstolpen samt et antal skruer, så det bliver stramt, når limet tørker.
Tak Mats 👍
Det er 4 stående gamle bjælker, som jeg skal fæstne de langsgående/bærende 195'ere på.

Er det nok med stående ekstra stolper på to af dem? Dvs. De, der kommer til at være indbyggede længst inde i væggen i hver sin ende af rummet. Vil gerne undgå stolperne i de midterste stående bjælker, for de vil være synlige i rummet

Se billeder
 
  • Trækonstruktion med gamle og nye bjælker i et renoveringsprojekt, isolering og vægpaneler synlige; fokus på stabilitet og struktur.
  • Gammel træbjælke med fastgjort langsgående bjælke, synlige ledninger øverst.
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.