N
Hej.
vil købe et mindre hus i moduler. Det vil blive placeret på en under/kælderetage i 250mm leca.
Da modulerne ikke har "skørt" nedad for at dække gulvbjælkelaget, overvejer jeg at gøre som i tegningen.
Jeg tænkte mig at bruge 45x195 C24, spændvidden vil være 6m, men med en livmur i midten, så i praksis lidt mindre end 3 meters spændvidde for 45x195 reglerne i gulvet. Det bør være helt OK.

CC målene bliver ikke rigtig 60 her, det bliver 63.5 i stedet, hvis man gør som på tegningen. OK? (ved at der bliver lidt pusleri med isoleringen)
Modulerne er tænkt (fra producenten) at blive fæstet mod lecan med sæl-isolering; med min idé/tegning bliver det i princippet sådan.

Synes det virker som en god måde, men jeg er ingen tømrer....
Er dette en OK måde at gøre dette på?
 
N
Svarer selv.
Nej. man gør ikke sådan. reglen vil blive fugtskadet og rådne til sidst.
 
Fastgør en regel med samme dimension mod lecan (glem ikke tjære- og papirisolering) og så monterer du balkskoene i den, som du lægger reglerne i. Reglen fastgøres med lecaskruer og eventuelt kemankre.
 