Vi har aflæsset en bærende væg for ca. fire uger siden. Aflæsningen blev udført af fagmand og beregningen af en konstruktør. Den hvidmalede panel, som vi har sat op i loftet i de begge rum, som før blev delt af den bærende væg, er nu begyndt at sprække. Vi begynder at blive bekymrede for, at noget er gået galt med aflæsningen. :-?
Er der nogen, der har erfaringer med dette? Er det almindeligt, at der bliver sætninger på denne måde?
 
Er det virkelig panelen, der er begyndt at revne? Det er ikke imellem panelen, altså at der er blevet revner i malingen?
 
Dels er der opstået sprækker langs hver panel længde (midt på) og dels på visse steder mellem pane længderne (hvor malingen sprækker). Man kan høre når længderne brister fordi det knækker (som når man knækker en kvist...) :-/
 
Hmmm, virker spontant ikke godt!

Få fat i en retvinkel eller måske lettere tage en tråd og spænd stramt(!) over taget, hvor I har mistanke om, at aflastningen ikke virker. Tjek om taget hænger ned på nogen måde, sigt langs med tråd/retvinkel. Hvis det er tilfældet, forsøg at vurdere, hvor meget det har givet efter. Kontakt derefter konstruktøren for konsultation, lidt kan en konstruktion få "sætte sig" men der er jo grænser :-?
 
Lyder ikke godt. Ring til konstruktør og bed ham/hende komme og se om arbejdet er udført på den rigtige måde.
 
Hvad hviler aflastningen på?
Jeg antager, at det er en bjælke, der hviler på støtte.
Hvad hviler støtterne på?
 
Tak for svarene.

Aflastningen består af 2 stk limtræsbjælker (56x225 mm og 3 meter lange), der i hver ende står på 2 stk 2x4 tomme træreglar. Reglarne er forankret i væggen med ankersøm og hviler direkte (med fugtspærre under) på den bærende væg.

Limtræsbjælkerne er skruet fast i bjælkelaget med vinkeljern, og jeg tror, byggemændene kilede nogle steder (hvor bjælkelaget og bjælken ikke helt lå an mod hinanden). Kan det være det, der er problemet? At bjælkelaget et eller andet sted er sunket lidt i forhold til limtræsbjælken?
 
Det kan være, at det er sunket lidt, hvor det ikke har ligget helt tæt. Men hvis de nu har set, at bjælkelaget og limtræsbjælkerne ikke helt har fået kontakt og dermed lagt noget imellem nogle steder, burde de have oplyst dig om, at det kan bevæge sig lidt. Hvorfor fik de ikke limtræsbjælken mod bjælkelaget hele vejen?
 
Tænkte bare opdatere for den, der måske er nysgerrig på, hvordan det er gået.

Vi tror, at revnerne skyldes, at vi har malet loftet på plads (jeg ved, man skal ikke gøre det, men en person i familien ville gerne fremskynde processen lidt.. :-[ ). Malingen holder jo panelet sammen, så når det vil bevæge sig, kan det ikke, hvilket resulterer i, at længderne brister. Vi har allerede meget fine trærene striber i loftet. :(

Jeg vil virkelig råde alle, der overvejer at have malet panel på loftet, til at male INDEN I sætter panelet op, for ellers...ja I forstår sikkert.
 
Ok, ja heldigvis var det ikke værre end det..... ;)
 
Ser ud til at gælde lasur også, har kigget på et laseret panelloft og en hvidmalet panelvæg
bliver ikke særlig pænt, hvis man maler efter montering. :'(
 