Hej!
Jeg købte for nylig en Villa, som blev bygget i 1978. Den har en væg, jeg gerne vil have fjernet samt en pejs/skorsten for at få et åbent køkken. Jeg ved dog ikke, om denne/disse vægge er bærende eller ej. Er der nogen, der kan udregne det ud fra tegningen?
Den tykke væg mellem stuen er en pejs, der er ca. 1x1 meter, ved ikke om det er en murstock, fritstående skorsten eller alle de andre forslag, som mine kolleger har givet mig. Den har en aflang muret del, der går helt hen til husets gavl. Jeg gætter på, at funktionen for denne kun er brændelager, så den vil jeg fjerne til sommer.
Den smallere væg har et par hylder, der knap bruges samt et gammelt køleskab, der skal genbruges. Mit første indtryk er, at den er for smal til at være bærende. Men jeg kan tage fejl.
Jeg er ret ny til dette med at renovere, så jeg er taknemmelig for al hjælp og støtte.
Uden at være bygningsingeniør så tager jeg mig friheden til at kommentere. Først tænkte jeg, at der må være noget bærende på underetagen, da det er over 8m spændvidde, og på grundplanen for underetagen ser det ud som om, der har været en spalie langs vedopbevaringen, som kan være blevet fjernet. Både den og de smalle vægge, du har tilbage, kunne jo have været en del af at bære bjælkelaget for overetagen. Det behøver ikke være så groft tømmer for at gøre en forskel.
Så kiggede jeg på tagstolsplanen og kan se, at der skal være en stålbjælke tværs over alle tagstole - en HE100A - som sandsynligvis gør, at der ikke er bærende vægge i underetagen, MEN det betyder, at der skal være et antal stolper (formentlig i stål), som bærer den bjælke, der sidder inde i væggene. Måske også en støtte i murværket. Hvis du tegner en streg i husets midtlinje på underetagen, kan du se, hvor der sandsynligvis sidder stolper, der støtter stålbjælken; måske bag fryseren, ved døråbningen mellem køkken/garderobe og døråbningen mellem garderobe og arbejdsrum.
Jeg tror nok, at der skal en kyndig til for at afgøre dette, da mine overvejelser er lidt mandegætteri og lidt erfaring fra eget tilbygning (vi har en bjælke på lignende måde men 5 stolper til underetagen på lignende længde af huset).
Uden at være bygningsingeniør så tager jeg mig friheden at kommentere.
.
Hej Testarn!
Tak for din kommentar, jeg så også HEA bjælkerne på spærtegningen og tænkte som du tænkte der, men var/er stadig usikker på om der findes nogle bagved køleskabene. Der er sikkert i murstokken gætter jeg også uden at begynde at rive noget ned. Men ja, jeg håber på nogen kyndig eller om man kan henvises i så fald til et godt firma/bygningsingeniør.
HEA-bjælken ligger indskåret i underrammerne i dine spær, som er forstærket med krydsfiner på hver side ifølge tegningen.
Bjælken hviler derefter på "noget", der kan være remmen over vægreglerne og (formentlig) en "hylde" i skorstenens skakt/beslag af stål skruet i murværket. Det kan også være stålsøjler indbygget i væggene, men det kunne jeg ikke se på tegningerne, så det er måske lidt mindre sandsynligt.
HEA bjælken som ses på spærtegningen findes kun på visse strækninger. Hvilke det er, bør fremgå af en anden tegning. HEA 100 er ingen kraftig bjælke, så den klarer ikke særligt store spændvidder. Der er sikkert søjler på et antal steder. Uden flere detaljerede tegninger kan man ikke sige noget sikkert, i hvert fald ikke på afstand.
HEA bjælken som ses på tagstolstegningen findes kun på visse strækninger. Hvilke det er, bør fremgå af en anden tegning. HEA 100 er ingen kraftig bjælke, så den klarer ikke særligt store spændvidder. Der er sikkert søjler på et antal steder. Uden flere detaljetegninger går det ikke at sige noget sikkert, i hvert fald ikke sådan på afstand.
Hej, disse er alle detaljetegninger, som jeg fik fra kommunen desværre, der burde ikke mangle noget, har en tegning mere, men den er på betonpladen, og der er ingen søjler markeret.
Regner man baglæns kan man se, at en HEA 100 bjælke, der erstatter en hjerteskillevæg i jeres hus, ikke bør have en længere spændvidde end ca. 2,4 meter. Med hjælp fra plantegningen bør du kunne regne ud cirka hvor bjælkerne (og søjlerne) findes. Den eneste usikkerhed gælder strækningen mellem murstock og gavlvæg.