Pågående husbyggeri med pulttag. Der ligger underpap på råspån (sømsat og forseglet ifølge bygherre) og så kom al sneen. Nu lækker det ind nogle steder i taget, råspånen er fugtig, hvor den ligger kant til kant samt ved en af spærstolene. Det drypper også fra to steder. Ifølge bygherren er der ikke noget at bekymre sig for på grund af kondens, da de har en (meget lille) varmeblæser i gang. Samt at når overpap bliver lagt på, vil alle eventuelle revner blive forseglet. Derudover ser de ingen risiko for skimmel, hvis vi skulle isolere undertaget i den nuværende tilstand. Jeg er bekymret for, at underpappen ikke er tilstrækkelig forseglet og undrer mig over, hvad der vil ske, når der bliver tøvejr. Vand / fugt i konstruktionen er vel aldrig en god ting i et husbyggeri..? Er der nogen, der har erfaring med dette og kan vejlede?
Tak for svar. Ved ikke hvornår ytpapp og pladearbejderne bliver gjort, der er meget sne, så underpappen er våd. Planen er, at det skal gøres så snart som muligt, med viden om, at det ikke kan vente til foråret. Mener du, at man kan begynde at isolere indvendigt, selvom det ser ud som det gør nu, uden risiko for skimmel?
Tak for svar. Ved ikke hvornår ytpapp og blikarbejde bliver lavet, der er meget sne, så undertaget er vådt. Planen er, at det skal gøres så snart som muligt, med viden om, at det ikke kan vente til foråret. Mener du, at man kan begynde at isolere indvendigt, selvom det ser ud som det gør nu, uden risiko for skimmel?
Nej det synes jeg nok ikke, jeg synes de bør skovle sneen af taget og dække med en (letvægts)presenning, hvilket de BURDE have gjort fra begyndelsen. Det skal man altid gøre, når sne er en seriøs risiko, før ytpappen kan nås....
Tror ikke det lækker ind. Det er nok kondens fra varmere fugtig indeluft, som kondenserer mod ydertaget og derefter løber ned på visse steder, hvor det kommer igennem. Bliver godt med isolering og dampspærre. Sæt en udsugningsventilator ind under byggetiden, så forsvinder det også.
Min personlige holdning er, at tømmer og råspont ikke bør blive fugtigt overhovedet, hverken under produktion eller i drift. Skal der bygges et varmt tag, bør man i det længste undgå fugt i konstruktionen, da du får et tæt lag på både over- og undersiden af taget.
Der kunne selvfølgelig være tale om kondens, men jeg tror mere, det hælder mod lækage. Sørg for, at det tørrer ordentligt, inden der sættes isolering og PE-folie i taget.
Og som allerede sagt, sørg for at sneen fjernes og at de dækker med presenning eller får på overpap.
Tak for god input fra alle. Skovl, presenning og ventilator over jul og nytårsferien så håber jeg, at det løser sig. Skal man lede efter, hvor det lækker ind, dvs. om underpappen er ødelagt/ikke forseglet, eller løser det sig med overfladepappen?
Tak for god input fra samtliga. Skovle sne, presenning og ventilator over jul og nytårsaften, så håber jeg, det løser sig. Skal man lede efter, hvor det lækker ind, dvs. om underpappen er beskadiget / ikke forseglet, eller løser det sig med overfladepappen?
At trykke en masse varme ind er ikke særlig klogt, det skal man vente med, indtil isolering og dampspærre er klar.
At lede efter lækager i undertagspappen er spild af tid.
Normalt skal det vel tørre netop ud, lufttørre ud til udeluften. Har I en konstruktion, der ikke tillader det, så bør det vel være tænkt på og løst allerede, at håndtere "byggfukt" er ingen nyhed.
Nej kør ikke på nogen varme på dette stadium, du er i nu. Al fugt, der sidder i stommen og i pladen, vil fordampe og gå direkte op i råsponten. Vent med varme, indtil taget er plastet.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.