Havde tænkt at forlænge det eksisterende dobbeltgarage med en carport og har brug for lidt hjælp til at se, om jeg tænker rigtigt.
Spændvidden er 7,76 m, og jeg vil ikke have nogen søjle i midten.
Her er en lille tegning, garagen sidder sammen med huset og det brune er teglfacaden.
Der går en IPE stålbjælke lige igennem garagen, tanken var at lade den første tagbjælke hvile på den og så på teglvæggene.
Ved ikke rigtig, hvordan man skal regne på, hvad den skal dimensioneres til?
De to andre tagbjælker fandt jeg frem til, at der ville være behov for 90x360 GL30c.
Dette er med en ekstra søjle 1,1 m fra husvæggen, så spændvidden kun bliver 6,66 m
Indtaster jeg den fulde spændvidde på 7,76 m, finder jeg frem til, at der kræves 90x450 GL30c, hvilket begynder at blive i den groveste ende.
Har jeg anvendt dimensioneringsprogrammet rigtigt, eller ser det galt ud?
En gadeudsigt kan måske også hjælpe for at få et bedre perspektiv.
Dimensionerne ser ud til at passe ret godt med de spænvidder.
Sæt ind 2 til tagbjælker (Ct = 1020)
Vil mindske dimensionen noget men du bør også komme ned i nedbøjning for at opfylde kravene..
Bærelinjen vil øge noget i størrelse hvilket er godt, da den ikke bør ligge på 98% eftersom du ikke har regnet med snefickan som vil dannes mod teglfacaden.
Dimensionerne ser ud til at passe ret godt med de spændvidder.
Sæt 2 til tagbjælker ind (Ct = 1020)
Vil mindske dimensionen en smule, men du bør også komme ned i nedbøjning for at opfylde kravene.
Bæringen vil øges lidt i størrelse, hvilket er godt, da den ikke bør ligge på 98%, da du ikke har regnet med snepuden, der vil dannes mod murstensfacaden.
Tak for svaret.
Ja, Ct 1020 bliver det nok.
Overvejede også bare at sætte en søjle ved hushjørnet, ingen dør, der risikerer at flyve op der alligevel.
Stiller dog lidt højere krav til bæringen der, når den ikke får nogen støtte i midten.
Dimensionering for indre bæring mod husfacaden. Hvis man også fastgør tagbjælkerne til husfacaden, måske er 90x315 godt nok, selvom den klager over 12mm deformation?
Dimensionering for ydre bæring.
Er det rimeligt med 24mm deformation på tagbjælkerne?
Det bliver meget trangt plads mæssigt med højere tagbjælker, tror jeg, og bredere gør jo ikke specielt meget nytte.
Tak, havde ret meget snedkerhjælp. Det tager alt for lang tid, når man skal gøre det selv og er pedant.
Fandt billige tagbjælker, men de var en smule for korte, så måtte forlænge det sidste stykke mod husfacaden.
Beklædte det med undertag, så man slap for at se det, tænkte det kunne blive en slags opbevaring deroppe også.
Den anden side, tagrenden er skjult inde i gesimsen.
Sådan ser det ud oppe på taget.
Satte to stykker 6m ledstrips fra plejd med en bevægelsessensor, der tænder op fra neddæmpet.