Hejsa,
Har brug for hurtig hjælp med dimensionering af limtræsbjælke/ bjælker. De er sadeltag, spær og halvdelen af al sne (meget sne, zone 3) på taget (Snörasskydd) kommer altså til at hvile mod bjælken.
Hvad kræves for bjælke/ bjælker og gerne en forklaring.
Tak på forhånd!!
Har brug for hurtig hjælp med dimensionering af limtræsbjælke/ bjælker. De er sadeltag, spær og halvdelen af al sne (meget sne, zone 3) på taget (Snörasskydd) kommer altså til at hvile mod bjælken.
Hvad kræves for bjælke/ bjælker og gerne en forklaring.
Tak på forhånd!!
Senest redigeret af en moderator:
Prøv dette værktøj.
Apparne indeholder også nogle andre gode værktøjer.
Appen til iaf Android ser ikke ud til at inkludere dimensionering af limträ, andet end bjälklag og tag. Så øvrige funktioner må man anvende direkte på hjemmesiden
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering
Apparne indeholder også nogle andre gode værktøjer.
Appen til iaf Android ser ikke ud til at inkludere dimensionering af limträ, andet end bjälklag og tag. Så øvrige funktioner må man anvende direkte på hjemmesiden
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering
Senest redigeret:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Hvad er garagens dybdemål?
Bedste svar
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Under forudsætning af at det er w-spær med et let ydertag bør det række med 115x450 for at holde nedbøjningen under 1/300 af spændvidden. Visse porttyper kan dog kræve mindre nedbøjning end det for at fungere godt.
Det vil blive en stålbjælke, da limtræ bliver for højt. Stålbjælken vil være 270x130, vægstammen er 170.
Hvordan skal jeg isolere denne for at undgå kondens og at den leder kulde ind i garagen. Inde i livet og ca 5 cm til er der plads. Indvendigt og udvendigt og ovenpå vil den være indlejret i løsuld. Spær vil blive fastgjort direkte i stålbjælken. Pap under spær?
Men nederst er der ikke plads til nogen isolering bortset fra en tynd foring. Hvor slemt er det?
Hvordan skal jeg isolere denne for at undgå kondens og at den leder kulde ind i garagen. Inde i livet og ca 5 cm til er der plads. Indvendigt og udvendigt og ovenpå vil den være indlejret i løsuld. Spær vil blive fastgjort direkte i stålbjælken. Pap under spær?
Men nederst er der ikke plads til nogen isolering bortset fra en tynd foring. Hvor slemt er det?
Klik her for at svare