Hej,

Vi planlægger at lave en åbning i hjertemuren og har nogle overvejelser om dimensionering af bjælke.

Hjertemuren består i dag af 190mm leca, og for at bevare husets karakter vil vi bruge en 6x6" træbjælke til at afveksle muren.

Finder mest dimensionering med limtræ, nogen der ved, hvor jeg kan henvende mig, eller har oplysninger om en 6x6"-bjælke?

Åbningen bliver 1300mm
 
Normalt bruges en 6x6 som søjle, så jeg mistænker, at det kan være svært at finde bøjningsstyrke for den.
Hvorfor skal det være 6x6? Skal den være synlig?

Evt. en konstruktør kan være behjælpelig
 
Jeg sad og regnede lidt for sjov, for at friske min hukommelse op omkring beregninger.

Det jeg kom frem til var, at en 6"x6" (152,4x152,4mm) bjælke med frit spænd 1,3 m bør kunne bære en udstrakt last på ca.; 18 kN/m. Men det er baseret på flere antagelser.
1. Trækvalitet C14
2. Afstivet mod udknækning
3. Brudgrænsen er dimensionerende
4. Egenvægten i bjælken forsømmelig
5. Ingen defekter i materialet

Jeg har heller ikke bekymret mig om understøttelseslængde, selvom det ikke bør blive særligt meget. Derimod regnede jeg lidt på brugsgrænsetilstanden og kom frem til at nedbøjningen bør blive omkring 3,3 mm (grænseværdien 3,7 - 5,2 mm) hvilket bør pege mod at brudgrænsen er dimensionerende.

Nu bør du ikke sluge dette råt, men kun se det som en retningslinje. Som sagt, jeg har brug for at friske min hukommelse op. Hør med en (rigtig) konstruktør for klare beskeder.
 