1,403 læst ·
3 svar
1k læst
3 svar
Dampspærre i væggen møder ikke den i loftet!?
Er i gang med at ordne soveværelset i vores villa bygget i 1971.
Som I sikkert ved, så fører det ene til det andet, og en tapetsering med nye garderober bliver pludselig betydeligt mere.
Men, men...
Da vi har fået fjernet de malede glasfibertapeter og er kommet ind til tretexpladerne (eller hvad det er), ser vi en mærkelig plet over vinduet. Det ser ud, som om det har været fugtigt og er kommet oppefra.
Det kan være gammelt som bare pokker, men jeg har besluttet mig for at skære den del af tretex ud og erstatte med gips.
Nu når den er væk, kan jeg se, at dampspærren i væggen ikke møder dampspærren i loftet. De mangler hinanden med en cm nogle steder, og man kan se isoleringen der.
Er dette virkelig okay, og gjorde man sådan i 1971?
Jeg vil tro, at hele ideen med dampspærre er, at det skal være så tæt som muligt?
Hvis ikke okay, hvad gør vi nu?
Ved ikke om man kan se det på billedet, men jeg giver det et forsøg.
Som I sikkert ved, så fører det ene til det andet, og en tapetsering med nye garderober bliver pludselig betydeligt mere.
Men, men...
Da vi har fået fjernet de malede glasfibertapeter og er kommet ind til tretexpladerne (eller hvad det er), ser vi en mærkelig plet over vinduet. Det ser ud, som om det har været fugtigt og er kommet oppefra.
Det kan være gammelt som bare pokker, men jeg har besluttet mig for at skære den del af tretex ud og erstatte med gips.
Nu når den er væk, kan jeg se, at dampspærren i væggen ikke møder dampspærren i loftet. De mangler hinanden med en cm nogle steder, og man kan se isoleringen der.
Er dette virkelig okay, og gjorde man sådan i 1971?
Jeg vil tro, at hele ideen med dampspærre er, at det skal være så tæt som muligt?
Hvis ikke okay, hvad gør vi nu?
Ved ikke om man kan se det på billedet, men jeg giver det et forsøg.
De er ikke okay, helt forkert.
fugt vandrer gennem diffusion og konvektion ud gennem vægge og loft.
Konvektion er meget værre end diffusion af fugt.
og når du har et hul som du siger, så er det netop konvektionen af fugt, der øges betydeligt.
fugt vandrer gennem diffusion og konvektion ud gennem vægge og loft.
Konvektion er meget værre end diffusion af fugt.
og når du har et hul som du siger, så er det netop konvektionen af fugt, der øges betydeligt.
Mistænkte det.
Så hvad gør man nu?
River alt tretex ned langs ydervæggene og kontrollerer om det ser sådan ud overalt?
Op på loftet og ud med isoleringen, og kan man sammensætte det, eller kan man pille det op nedefra eller ligefrem tape overgangen med en bred tape indefra?
Føles som om det vil blive svært at få tæt, og at det bliver et kæmpe projekt.
Så hvad gør man nu?
River alt tretex ned langs ydervæggene og kontrollerer om det ser sådan ud overalt?
Op på loftet og ud med isoleringen, og kan man sammensætte det, eller kan man pille det op nedefra eller ligefrem tape overgangen med en bred tape indefra?
Føles som om det vil blive svært at få tæt, og at det bliver et kæmpe projekt.
altså tag ikke noget for givet nu.
Undersøg først nu, om der er nogle skader. Huset har jo alligevel stået sådan i næsten 40 år.
Har det fungeret hidtil, så vil det nok fortsætte med at fungere, medmindre du laver nogle andre ændringer som skifter varmekilde, ændrer ventilationen osv.
Hvis du kan komme til at tape det sammen, er det en rigtig god løsning, der findes specielt tape til det formål
Undersøg først nu, om der er nogle skader. Huset har jo alligevel stået sådan i næsten 40 år.
Har det fungeret hidtil, så vil det nok fortsætte med at fungere, medmindre du laver nogle andre ændringer som skifter varmekilde, ændrer ventilationen osv.
Hvis du kan komme til at tape det sammen, er det en rigtig god løsning, der findes specielt tape til det formål
Klik her for at svare