Mit garage med loft skal blive 5,30m bredt, og tagspærene har dimensionen 45x220 med cc1200.

Bliver det et tilstrækkeligt stabilt gulvbjælkelag, hvis jeg sætter gulvbjælker 45x220 mellem hanebjælkerne, så cc bliver 600? Går det godt med ukvalificeret træ?

Jeg tænkte på at kortlægge ved hver meter, lyder det fornuftigt?
 
Milkshaken
Ja. Det bliver godt.
 
Tak for svaret!

Dog har jeg brug for lidt mere kød på benene for at føle mig sikker.

Er konstruktionen et grænsetilfælde, eller har jeg god margen til, hvad der kræves for et stabilt gulv?

Jeg føler, at det måske ligger lidt på grænsen, og at det måske ville være fornuftigt at øge fra 45x220 til måske 70x220 på gulvbjælkerne, som jeg lægger mellem tagspærene?

Jeg glemte at sige, at jeg tænkte at lime og sømme fast 22mm gulvspånplade, hvilket jeg tror øger gulvets bæreevne yderligere.
 
Jeg er ingen ekspert, men talte med en bygningsingeniør i dag om mit eget bjælkelag, han sagde at 45x220 klarer et spændvidde på maks 4,20 ved cc600 hvad angår normal svigttolerance. Men i et garage loft måske man kan have lidt lavere krav.
 
Klik her for at svare