Hej,

Har et carportprojekt i gang og har regnet lidt, men behøver at verificere, at jeg har tænkt rigtigt.

Tænker mig en carport (3 biler +) med en fritstående konstruktion, så der ikke er nogen bjælke i forkanten at køre ind i. Lægger selvbærende tp 128 som tag og har HEB 220 som tænkt bærelina. Derefter bygger jeg nogle side- og bagvægge, som også vil sikre konstruktionen, men de er ikke med på tegningen.

Nu til min overvejelse, vil det holde?

Har regnet på en HEB 220 (8000mm) og får det til cirka 40mm nedbøjning (baseret på snezone 3.5 + lidt margin og egenvægt på bjælken). Jeg vil ikke bygge nogen port eller lignende, og derfor anser jeg, at 40mm er OK, selvom det er mere, end hvad det burde være.

3D-tegning af carportkonstruktion med stålsøjler og bjælker, dimensioner på 8000mm længde og 3000mm, 2820mm højde angivet.

/Johan.

Mine beregninger:

Nedbøjningen: 5 QL³ / 384 EI

5 x 105.600 x 512000000000 / 384 x 210000 x 80910000 = 41.4mm

Baseret på:
snezone 3.5 = 350kg/kvm, 8m x 7m (kommer til at have lidt udhæng bag/foran) = 56kvm, 350x56 = 19600kg cirka 20.000kg.

per bjælke cirka 10.000kg + 71,5kg/m = 10.560

Q = 105.600N udbredt last per bjælke
L = 8000mm
E = 210 000
I for HEB 220 = 80910000

Taknemmelig for alle kvalificerede svar, og gerne nogen, der kan regne! Det var et stykke tid siden maskinteknisk gymnasium.
 
  • 3D-model af en fribærende carportkonstruktion med HEB 220 bjælker, dimensioner angivet i millimeter.
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.