Hej!
Jeg er i gang med at bygge et fritidshus i løsvirke.
Væggene er konstrueret med 45x145 reglar med indfældet 220mm bærende bjælke (c24) under remmen.
Jeg har tre åbninger på 175 cm hver og overvejer nu, om den indfældede bærende bjælke er tilstrækkelig.
Taket er et pulttag (plade), lavhældende 8 grader og spændvidden ca. 5 meter, snezone 2.
Jeg har forsøgt at bruge de beregninger, der er tilgængelige på byggbeskrivningar.se men finder ingen, der passer. Den laveste taghældning man kan angive er 14 grader og for et sadeltag.
Jeg antar at bærende bjælke på 220mm er tilstrækkelig, men som det engelske udtryk "assumptions is the mother of all f-ups.." antyder, ville det være godt med fakta :)
 
Jeg antager, at spærerne ligger med c/c afstand 1200 mm. Det værste belastningstilfælde må være, hvis en spær rammer midt for en åbning på 1,75 m, hvilket din bjælke ifølge min hurtige udregning klarer let.
 
Ah glemte cc målet, det er ca. 110 cm.
Og tak så meget for input. Så var min antagelse ikke helt op ad væggene :)
 
Nej.
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.