A Anton Svensk sagde:
Sjovt at det bliver værdsat!


Jeg kan finde en figur frem, der viser indersiden i aften.

Hvad siger I til en sammenligning af forskellige løsninger som resulterer i samme vægtykkelse?
a. Udegips + 45 isolering (liggende) + 145 isolering (stående) + 45 isoleret installationslag + gips
b. Udegips + 95 isolering (stående) + 95 isolering (stående) + 45 isoleret installationslag + gips
c. STEICOuniversal (52 mm) + 145 isolering (stående) + 45 isoleret installationslag + gips
[bild]

Nogen anden løsning som er interessant? Letbjælke (type masonitebeam, swelite-bjælke, hunton letbjælke)?

/Anton
CHJBIzy.png
Jeg prøvede at køre disse alternativer. Resultat:
a: U = 0.171
b: U = 0.170
c: U = 0.174

Sammenfattende er disse løsninger praktisk talt identiske når det kommer til U-værdi. Overraskende lidt forskel må jeg sige.

/Anton
 
T tobbbias sagde:
Jeg synes du udelader en interessant detalje; hvilket program bruger du? :) comsol?
Det er korrekt! Visse fordele har man, når man arbejder som beregningsingeniør :)

/Anton
 
  • Synes
Bernieberg og 3 andre
  • Laddar…
Synes dette er superinteressant!

Netop delen med hvor meget energi der kan spares gennem en "varmetræg" væg er meget uudforsket/præsenteret. U-værdien på væggen styrer jo hvor meget energi, der lækker ud, men varmesystemet behøver ikke at arbejde lige så hårdt ved kuldeperioder.

Det ville være interessant at se en sammenligning mellem forskellige vægtyper i forskellige tykkelser. Ligesom kuldebroens reducerede betydning ved tykkere vægge. Tager denne beregningsmodel hensyn til varmestrålingen, gør reflekterende folie en forskel?
 
For adskillige år siden, i forbindelse med et projekt som heldigvis aldrig blev til noget, læste jeg en engelsk håndbog om tropisk byggeri, som var en rigtig øjenåbner. Håndbogen indeholdt adskillige kurver af samme type som dem, TS har vist. Sandsynligvis var de resultater af praktiske laboratorieforsøg.

Hvis man vil udvikle en totalmodel for ydervægskonstruktioner, bør man selvfølgelig også tage hensyn til varmestrålingen indad, hvilket taler for et materiale med høj varmekapacitet nærmest rummet.
 
Rabbithole Johannes Carlsson sagde:
Jeg synes dette er superinteressant!

Netop delen med hvor meget energi der kan spares gennem en "varmetræg" væg er meget uudforsket/præsenteret. U-værdien på væggen styrer jo hvor meget energi der siver ud, men varmesystemet behøver ikke arbejde lige så hårdt ved kuldeknæk.

Det ville være interessant at se en sammenligning mellem forskellige vægtyper i forskellige tykkelser. Typ kuldebroens formindskede betydning ved tykkere væg.
Tager denne beregningsmodel stilling til varmestrålingen, gør reflekterende folie en forskel?
Sjovt :)

Jeg er enig i, at informationen er mangelfuld. Jeg har fundet nogle mærker, der taler varmetræghed (cellulose- og træfiberisoleringsproducenter) og visse præsenterer som sagt værdier for Phase shift (STEICO og GUTEX). Mere end det findes ikke. De taler også om reduceret energiforbrug i alt, hvis temperaturen udenfor falder til lave niveauer om natten, men er høj om dagen (forår og efterår). Man får så en væg, der opvarmes i løbet af dagen af solstråling og højere omgivende temperatur og som ikke når at blive kold om natten.

Modellen tager ikke hensyn til varmestråling, som den ser ud nu. Det kan sandsynligvis tages med, selvom jeg ikke har prøvet. Hvor tænkte du, at folien skulle sidde?

/Anton
 
J justusandersson sagde:
For adskillige år siden, i forbindelse med et projekt, der heldigvis aldrig blev til noget, læste jeg en engelsk håndbog om tropisk byggeri, der var en rigtig øjenåbner. Håndbogen indeholdt adskillige kurver af samme type som dem, TS har vist. Sandsynligvis var det resultaterne af praktiske laboratorieforsøg.

Hvis man vil udvikle en totalmodel for ydervægskonstruktioner, bør man selvfølgelig også tage hensyn til varmestråling indad, hvilket taler for et materiale med høj varmekapacitet tættest på rummet.
Interessant!

Hvordan tænker du, at varmestrålingen ind i rummet påvirker? Burde temperaturen på de forskellige overflader i rummet ikke være nær identiske? Jeg kan forestille mig, at stråling burde indgå i ligningen, når vi ser på facaden, derfor har jeg valgt ikke at tage facadebeklædningen med, men regner fra luftspalten og indad.

/Anton
 
Jeg har set nogle, der anbefaler en metallfolie bag gipsen for at mindske varmeudstrålingen udad, men spørgsmålet er vel, hvor meget der allerede stoppes af gipsen.
Har også set plader, der er beregnet til at monteres på væggen bag ved radiatorer, men usikker på effekten, kan jo ikke stole på salgsvirksomheden direkte.

Kunne jo sidde på ydersiden i varme lande (metal facade?)

Hvis man kunne beregne efterårs/forårstemperaturen og finde ud af, hvor meget det drejer sig om, ville det være interessant. Det er jo alligevel det samlede energiforbrug over året, der er vigtigst.
 
Tidsforskydning for tilfælde a, b og c ovenfor
Jeg kørte modellen for tidsforskydning (Phase shift) for de tre geometrier i indlæg #16.

a: dt = 3,6 h
b: dt = 4 h
c: dt = 6,4 h

I alle disse beregninger har jeg anvendt stenuld som isolering. Hvis jeg skifter til træfiberisolering (STEICO flex) bliver resultatet i stedet:

a: dt = 7,4 h
b: dt = 7,5 h
c: dt = 9,2 h

Udover forskydningen i tid taler producenterne også om en amplitudefaktor, altså hvor meget amplituden på svingningen udendørs dæmpes. De tager det som (ændringen af temperatur ude)/(ændringen af temperatur inde). Da jeg ikke har med indendørsluften i modellen tager jeg (ændringen af temperatur ude)/(ændringen af temperatur på indre vægflade). Svingningerne har en amplitudefaktor på (stenuld/træfiberisolering):

a: dt = 140/180
b: dt = 136/180
c: dt = 170/215

En amplitudefaktor på 215 betyder, at hvis temperaturen svinger med 20 °C op og ned udenfor, svinger temperaturen på den indre vægflade med 0,092 °C (forudsat at varmesystemet holder temperaturen på luften ved 20 °C og at kun naturlig konvektion eksisterer i rummet, altså ingen ventilator eller lignende).

Her har jeg sammenlignet temperatur på indre vægflade for geometri a (stenuld) med geometri c (træfiberisolering):
IhSNfJB.png
Fra figuren kan man se at a har lavere U-værdi (højere temperatur ved t=0), men hurtigere respons og større temperatursvingninger.

Jeg er lidt usikker på, hvordan de har modelleret rummet for at få en temperatur, der gælder der. Det bliver jo meget afhængigt af, hvor stort det er, og hvilke materialer der findes der. Et rum med betongulv tager f.eks. meget længere tid at varme op end hvis det er et træbjælkelag.

/Anton
 
  • Synes
useless og 1 anden
  • Laddar…
Der findes ret gode temperaturmålingsdata hos smhi (f.eks. Landvetter lufthavn) hvor man kan se temperaturforskelle hver dag over mange år. Kan downloades til Excel, måske er det muligt at lave en realistisk temperaturdiff kurve for at få mere realistiske værdier?
 
  • Synes
Anton Svensk
  • Laddar…
Rabbithole Johannes Carlsson sagde:
Det finns ganska bra temperaturmätdata hos smhi (t.ex. Landvetter flygplats) där man kan se temperaturskillnader varje dag över många år. Finns att ladda ner till Excel, kanske går att göra en realistisk temperaturdiff kurva för att få verkligare värden?
Absolut, god idé! En simulering af en uge, eller måske en hel sæson ville være interessant. Da burde man kunne se forskelle mellem konstruktioner.

/Anton
 
  • Synes
Rabbithole
  • Laddar…
S
Nu begynder der at komme interessante grafer! Keep up the good work!
 
  • Synes
Anton Svensk
  • Laddar…
Tager du hensyn til, at væggen stråler varme til rummet, når væggen er varmere end rummet (og omvendt)? Det ville jo i det mindste på den mindste marginal kunne udligne forholdene lidt...

Edit: Så nu, at du regner med konstant indetemp. Næste skridt bliver vel at tage med trægheden i varmesystemet for at se, hvordan indendørstemperaturen varierer?
 
useless useless sagde:
Tager du hensyn til, at væggen stråler varme til rummet, når væggen er varmere end rummet (og omvendt)? Det kunne jo i hvert fald på den mindste marginal udjævne forholdene lidt...

Edit: Så nu at du regner med konstant indetemperatur. Næste skridt bliver vel at tage med trægheden i varmesystemet for at se, hvordan indendørstemperaturen varierer?
Det gør jeg ikke, som du har opdaget. For at tage med trægheden i varmesystemet skal jeg antage et hus, som væggen hører til. Lidt usikker på, hvordan jeg vælger det bedst... Det går nok at forenkle bygningen til et "termisk punkt" med bestemt termisk masse og derefter en overgangsfaktor for at overføre varme til og fra væggen. Derefter kan man sætte en varmekilde, der forsøger at holde temperaturen i det termiske punkt ved en valgt værdi (20 °C).

Men apropos stråling, så tror jeg som sagt, at effekten er marginal, da temperaturen mellem overfladerne burde være så lig. Som du ser i kurverne i forrige indlæg, varierer temperaturen på væggens overflade med mindre end ½ grad, selvom udendørstemperaturen varierer med 20 °C.


Jeg kører nu en model, hvor jeg har importeret et års temperaturer for Uppsala, med en datapunkt/time. Køretiden synes at være på ca. 30 minutter for en sådan model, sammenlignet med nogle sekunder for tidligere modeller.

/Anton
 
  • Synes
Rabbithole
  • Laddar…
Altså hvilke nørder I er!
Jeg kan godt lide det!
Jeg vil følge tråden, for jeg mistænker, at dette vil munde ud i nogle gode tommelfingerregler, som man kan bruge selv.
 
  • Synes
Anton Svensk og 1 anden
  • Laddar…
Ymer Ymer sagde:
Altså hvilke nørder I er!
Jeg kan lide det!
Jeg vil følge tråden, for jeg har mistanke om, at dette vil munde ud i nogle gode tommelfingerregler, som man kan bruge selv.
<3 nørderi
 
  • Synes
Rabbithole
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.