Ny här på forumet.
Jag har ett Hultsfredshus från 1960, 1 plan, med plåttak på endast 8 graders lutning.
Jag ska öppna upp en innervägg 4,3 meter. Den är bärande. Då en av fackverkstakstolarna vilar på den enligt ritning.
De beräkningsverktyg som finns på nätet har bara minst 14 graders lutning att knappa in och mitt är bara 8 grader. På vinden ligger spån samt lösull på råspåntgolv, under takplåten råspåntinnertak.
Omöjligt att komma in och sätta avväxlingsbalk på vinden så den måste hamna i innertak tyvärr och som alla andra vill man ha den minimal.
Är det någon här som vet om 8graders taklutning ger mer eller mindre vikt på innerväggen som går tvärs genom huset. Skulle gärna vilja kunna sätta in 225 balk ist för 270.
Det är 1,2m mellan takstolarna.
Senest redigeret:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Når det gælder effekterne af snelast (som normalt er den dominerende taglast) er der ingen forskel mellem 8 og 14 grader vi så lav hældning (ved et sadeltag). Tagets egenvægt bliver forsvindende lidt højere for 8 end 14 grader, så du kan bruge værdierne for 14 grader. Hvis den foreslåede limtræsbjælke var 90x270 mm, kan den erstattes med en bjælke som er 165x225.
Lyder lidt bedre i det mindste. Tusind tak for hjælpenJ justusandersson sagde:Når det gælder effekterne af snelast (som normalt er den dominerende taglast) så er der ingen forskel mellem 8 og 14 grader ved så lav hældning (ved et sadeltag). Tagets egenvægt bliver ubetydeligt højere for 8 end 14 grader, så du kan bruge værdierne for 14 grader. Hvis den foreslåede limtræsbjælke var 90x270 mm så kan den erstattes med en bjælke som er 165x225.