Hej,
Jeg vil helst rive den gulmarkerede, sandsynligvis bærende regel ned, som skal forestille en åbning. Er det muligt at gøre det uden at den rødmarkerede bjælke (eller hvad det nu kaldes
), som ligger mellem taget og gulvet til overetagen, vil tage for meget skade?
Billede 1 & 2 er rettet mod Entré.
Billede 3 & 4 er i den modsatte retning, Køkken.
Jeg vil helst rive den gulmarkerede, sandsynligvis bærende regel ned, som skal forestille en åbning. Er det muligt at gøre det uden at den rødmarkerede bjælke (eller hvad det nu kaldes
Billede 1 & 2 er rettet mod Entré.
Billede 3 & 4 er i den modsatte retning, Køkken.
Hvor lang er din spændvidde?
Hmm. Jeg er lidt usikker på, hvad der menes med spændvidde.kalleboston sagde:
Der hvor bjælken starter (i hallen), er der 3,5 m til "gul pil".
Fra den gule pil til køkkenåbningen er der ca. 2,4 m.
Fra køkkenåbningen er der 3,5 m til slutningen.
3.5 2.5 3.5
|------|---|------|
Total længde er altså 9,5 m.
Bjælkens dimension er 21x4,3 cm.
Jeg har ikke undersøgt nærmere end at jeg borede et hul cirka 15 cm oppefra og ned regnet.. og der var det træ. Vil helst ikke rive det ned, hvis det viser sig at det ikke kan fjernes.. :-/banana sagde:
Men vent nu..
Hvis man tager et kig på billede 2, ser man, at bjælken har to tynde masonitskiver, der er klemt fast mod den åbning, jeg vil fjerne.
Kan man ikke forsøge at pille den ene af stykkerne væk for at se, om bjælken falder en smule ned? Eller er det måske dumt? Vil jo ikke ødelægge mere end nødvendigt. :
Hvis man tager et kig på billede 2, ser man, at bjælken har to tynde masonitskiver, der er klemt fast mod den åbning, jeg vil fjerne.
Kan man ikke forsøge at pille den ene af stykkerne væk for at se, om bjælken falder en smule ned? Eller er det måske dumt? Vil jo ikke ødelægge mere end nødvendigt. :
Har du en spændvidde på 9,5m så er mindst en af de to vægge bærende. Det er umuligt at afgøre hvilken uden tegning eller mere data.
OM den "gule" er bærende så ligger en bjælke bag gipsen over åbningen og i så fald kan du ikke åbne op mere end at blotlægge bjælken.
OM den ikke er bærende så er der ingen bjælke bag gipsen og så er det bare at rive op til bjælkelaget.
Den nemmeste måde at tjekke det må være at rive gipspladen af, men hvis du vil redde tapetet kan man måske gøre sådan her:
Fordi loftet ser ud til at være revet, burde man kunne mærke oppefra om der ligger en regel der. Hvis det gør det, og det er tilgængeligt, borer du et lille hul (5mm) oppefra, og hvis du kommer igennem efter 45mm er det bare en almindelig regel, men hvis du efter 100mm stadig ikke er kommet igennem, er det en bærende bjælke!
/Ingeniøren
OM den "gule" er bærende så ligger en bjælke bag gipsen over åbningen og i så fald kan du ikke åbne op mere end at blotlægge bjælken.
OM den ikke er bærende så er der ingen bjælke bag gipsen og så er det bare at rive op til bjælkelaget.
Den nemmeste måde at tjekke det må være at rive gipspladen af, men hvis du vil redde tapetet kan man måske gøre sådan her:
Fordi loftet ser ud til at være revet, burde man kunne mærke oppefra om der ligger en regel der. Hvis det gør det, og det er tilgængeligt, borer du et lille hul (5mm) oppefra, og hvis du kommer igennem efter 45mm er det bare en almindelig regel, men hvis du efter 100mm stadig ikke er kommet igennem, er det en bærende bjælke!
/Ingeniøren