Hej!
Skal save hul i facaden, ca. 1600mm bredt. Har fundet ud af, at en limtræsbjælke med dimensionen 90x180mm passer mig godt. Har brugt Moelvens program.
Så til spørgsmålene:
1/ At smække 2 stk. 45x195 stivere sammen, er det en god idé at bruge som liggende bjælke?
2/ Hvad menes med opholdslængde?
3/ "Søjleberegning: 10,4kn min 41mm". Hvad menes?
4/ Tænker søjle á 90x90 burde række? En dobbelt 45x95 klarer fint 10kn ifølge træguiden vertikalt. De vil desuden blive boltet fast i resten af huset.
http://www.traguiden.se/konstruktio...dimensionerande-barformaga/?previousState=100
Evigt taknemmelig for svar om dette er noget, der holder
Skal save hul i facaden, ca. 1600mm bredt. Har fundet ud af, at en limtræsbjælke med dimensionen 90x180mm passer mig godt. Har brugt Moelvens program.
Så til spørgsmålene:
1/ At smække 2 stk. 45x195 stivere sammen, er det en god idé at bruge som liggende bjælke?
2/ Hvad menes med opholdslængde?
3/ "Søjleberegning: 10,4kn min 41mm". Hvad menes?
4/ Tænker søjle á 90x90 burde række? En dobbelt 45x95 klarer fint 10kn ifølge træguiden vertikalt. De vil desuden blive boltet fast i resten af huset.
http://www.traguiden.se/konstruktio...dimensionerande-barformaga/?previousState=100
Evigt taknemmelig for svar om dette er noget, der holder
Senest redigeret:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
1) Reglerne skal helst limes og skrues. Så øges bæreevnen betydeligt og svarer til en 45x245 regel. Bæreevnen hos en sådan bjælke er meget afhængig af træets styrkeklasse, men har alligevel svært ved at matche en 90x180 limtræsbjælke.
2) Oplagslængde er dybden på de søjler eller regelender, som en bjælke hviler på. Har du to sammenføjede 45x95 regler, som bjælkens ender hviler på, er oplagslængden 90 mm.
3) Hvad min 41 mm står for, forstår jeg ikke.
4) 90x90 uanset om det er konstruktionsvirke eller limtræ klarer store vertikale laster. Jeg har svært ved at forstå, at det kunne blive aktuelt i dette tilfælde.
Jeg ville have lettere ved at kommentere dine beregninger, hvis jeg fik lidt mere information om forudsætningerne.
2) Oplagslængde er dybden på de søjler eller regelender, som en bjælke hviler på. Har du to sammenføjede 45x95 regler, som bjælkens ender hviler på, er oplagslængden 90 mm.
3) Hvad min 41 mm står for, forstår jeg ikke.
4) 90x90 uanset om det er konstruktionsvirke eller limtræ klarer store vertikale laster. Jeg har svært ved at forstå, at det kunne blive aktuelt i dette tilfælde.
Jeg ville have lettere ved at kommentere dine beregninger, hvis jeg fik lidt mere information om forudsætningerne.
Hej, tak for hurtigt svar!
Jeg er ikke helt med på, hvilke forudsætninger du mener. Huset er bygget -49 med stående planker og liggende råspont på hver sin side af det. Vi har netop lavet en tilbygning og skal nu altså åbne op ud til denne.
Hullet bliver ca. 1600 mm bredt og hvad der kræves i højde for at fælde ind bjælken. Jeg er tilfreds med dit svar og vil bestille en LT-bjælke, stolperne skruer og limer jeg sammen. Som amatør tager jeg gerne til i overkanten.
Jeg er ikke helt med på, hvilke forudsætninger du mener. Huset er bygget -49 med stående planker og liggende råspont på hver sin side af det. Vi har netop lavet en tilbygning og skal nu altså åbne op ud til denne.
Hullet bliver ca. 1600 mm bredt og hvad der kræves i højde for at fælde ind bjælken. Jeg er tilfreds med dit svar og vil bestille en LT-bjælke, stolperne skruer og limer jeg sammen. Som amatør tager jeg gerne til i overkanten.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Oplysningen om at det er en plankevæg forklarer meget. Held og lykke!
Klik her for at svare