Hej jeg er i gang med at renovere et århundredeskiftehus og planlægger at indsætte en ældre støbejernskamin af cylindermodel i et rum.
På den tiltænkte plads har der tidligere stået en kakkelovn mur og niche er tilbage. Til den ene side har jeg sat gips tættest og jeg planlægger at sætte tapet på begge sider.
Kan jeg gøre det? Forstår at jeg selvfølgelig skal sætte noget ikke-brændbart på gulvet, men jeg undrer mig mest over tapet og træ på siderne. Vil helst ikke skulle lave det om, når jeg har tapetseret osv.
Se billeder for bedre forklaring
Kaminen på billedet er fra qvesarums hjemmeside og ikke sikkert præcis den, der vil blive indsat. Håber det er ok, at jeg har stjålet billedet derfra, ellers fjerner jeg det.
MVH
Samuel
På den tiltænkte plads har der tidligere stået en kakkelovn mur og niche er tilbage. Til den ene side har jeg sat gips tættest og jeg planlægger at sætte tapet på begge sider.
Kan jeg gøre det? Forstår at jeg selvfølgelig skal sætte noget ikke-brændbart på gulvet, men jeg undrer mig mest over tapet og træ på siderne. Vil helst ikke skulle lave det om, når jeg har tapetseret osv.
Se billeder for bedre forklaring
Kaminen på billedet er fra qvesarums hjemmeside og ikke sikkert præcis den, der vil blive indsat. Håber det er ok, at jeg har stjålet billedet derfra, ellers fjerner jeg det.
MVH
Samuel
Senest redigeret:
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 indlæg
For en ikke-isoleret kamin gælder 500 mm til brændbart materiale. Jeg synes spontant, at din niche ser lidt lille ud for at du skal klare den afstand.
http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=42
http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=42
Tak for dit hurtige svar, kiggede på linket og så, at det var 500mm præcis som du sagde.
Overkant af kaminen vil ende 1000mm fra loftet som er pudset(ca 20mm). Det bliver dog røgrøret som vil gå op lidt kritisk og ind, hvor ventilationskanalen er. Et alternativ kunne måske være at fjerne trælisten der sidder på nichen og erstatte den med en falsk i puds.
Findes der ellers isolerede røgrør som ikke er alt for tykke og grimme at få fat i?
/Samuel
Overkant af kaminen vil ende 1000mm fra loftet som er pudset(ca 20mm). Det bliver dog røgrøret som vil gå op lidt kritisk og ind, hvor ventilationskanalen er. Et alternativ kunne måske være at fjerne trælisten der sidder på nichen og erstatte den med en falsk i puds.
Findes der ellers isolerede røgrør som ikke er alt for tykke og grimme at få fat i?
/Samuel