Vi har en eksisterende støbejerns/brændeovn i et køkken, omkring hvilken vi vil placere nye køkkenstammer. Vi planlægger at mure op med LECA eller lignende mellem brændeovnen og køkkenstammerne for at skabe en varmeisolerende afstand. Brændeovnen vil ikke blive brugt til daglig af forståelige grunde, men vil sikkert blive tændt en gang imellem.
Spørgsmål:
Spørgsmål:
- Nogen der ved, hvor tykt man skal mure for at opfylde diverse krav?
- Hvad er der af alternativer til muring, hvis man vil minimere afstanden så meget som muligt?
Bedste tip, rådfør dig med din skorstensfejermester han skal jo også besigtige din installation. Besigtigelsen bliver et værdidokument til din brandforsikring.
Renovatør
· västra götaland
· 809 indlæg
Jeg har lavet brandvægge af fibercement på stålregel med stenuld i midten. Hvad jeg husker, var det 70 mm regel og 9 mm fibercement på hver side. Hvis jeg husker rigtigt, var den godkendt til at være 100 mm fra en uklar brandsted. Jeg fandt, da jeg lavede den, en byggeinstruktion fra producenten af pladerne, som tidligere hed minerit. Du får det nok ikke meget tyndere end 125 mm.
Edit
Jeg fandt denne beskrivelse.
http://www.vedkaminer.nu/mont_brand...E/Application_br/Appl_MineritNormal_brand.pdf
Edit
Jeg fandt denne beskrivelse.
http://www.vedkaminer.nu/mont_brand...E/Application_br/Appl_MineritNormal_brand.pdf