Læste et sted på forumet, at hvis en bjælkes højde skal reduceres med 25%, så skal bredden øges med 100%.

Eksempel

1 stk. 145x45 kan erstattes med 2 stk. 120x45 og beholde de samme styrkeegenskaber.

Passer dette?
 
  • Synes
Totte68
  • Laddar…
Træghedsmomentet, som kan bruges til at beregne nedbøjning, er for en rektangulær bjælke b*h^3/12.

En sænkning med 25% bliver altså 0,75^3, omkring 42% af originalen. En fordobling giver altså ikke helt det samme som originalens modstand mod bøjning.
 
  • Synes
nauleem
  • Laddar…
T
120/145 = 0,8275.... så det är ikke 75% men snarere 82 % og (120/145)^3 = 0,5668...

Jeg tror altså, at to 120 mm reglar vil svare til en 145 mm regel ret godt.

Edit: Nu læste jeg lidt mere nøje, og det oprindelige spørgsmål var jo 75% af oprindelsen... mens eksemplet var noget andet... :)
 
  • Synes
kashieda
  • Laddar…
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.