Jeg bygger et fritidshus med selvbærende rygningskonstruktion, og har dimensioneret indervæggene til 70mm +plywood +gips overalt. Jeg vil bygge en hems ovenpå et centralt badeværelse, som bliver 3,2x2,4 meter. Spændvidden på 2,4 meter bliver ikke noget problem, dog vil jeg ikke gøre de bærende vægge tykkere. Væggene skal altså kun klare belastningerne fra hemsen, og ikke tagbelastninger, da taget er selvbærende.

Mit spørgsmål er altså, er det muligt at konstruere indervæggene, så de klarer belastningen fra hemsen med bibeholdt tykkelse på 70mm + dobbelt plader? Da der er vådrum under hemsen kræves mindst C/C 450 ifølge sikker vand, er dette tilstrækkeligt, eller vil der blive for store deformationer?
 

Bedste svar

Hej og velkommen til Byggahus forum!

Hvis loftets bredde er 2,4 meter, er din 70 mm væg tilstrækkelig. Helst bør reglerne i væggen være af styrkeklasse C 24, men det er tilstrækkeligt med C 14, selvom marginalerne bliver dårligere. Kravet på c/c 450 gælder for vådrummets gulvbjælkelag, ikke etagen ovenfor. Det er i øvrigt en brancheregel, ikke et normkrav. Hvis loftets gulvbjælker har en total længde på 2,4 meter, med en væg i midten under disse, kan du stort set bruge hvilken dimension som helst.
 