Har en gammal Albin vedpanna från -78 som börjar göra sitt. Den har en arbetstryck på 10 kg/cm2 men nu går inte trycket upp till mer än 6. Är cirkulationspumpen slut eller pannan helt j-a slut?

Tacksam för svar.
 
1 bar menar du nog?.. Om pannan läcker kommer systemtrycket att minska ganska fort och inte bara stanna på 0,6 bar. Har du ett slutet exp-kärl kan gummibälgen gått sönder.Fyller du på systemet till 1bar igen och säkerhetsventilen öppnar när du sedan eldar är det nog så. Cirk.pumpen har inget med det trycket att göra utan skall bara skicka runt vattnet i elementen.
 