Har tre T-169 som ör ca 5 är gamla. Inom loppet av några månader har nu alla samma fel. Det är en gradvis försämring av displayen tills den är helt oläsbar. Skulle gissa ungefär 2 veckor från första symtom till helt obrukbar. Uponor har inte återkommit när jag frågat vad det kan bero på. Fler som har detta problem?


Med min erfarenhet kan jag bara avråda från att köpa dessa. Särskilt också sen nypriset höjts med ungefär det dubbla sen jag köpte mina!
 
  • Vit termostat på kakelvägg visar 29 grader, märkt med "Uponor".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital termostat på vägg visar 20.7°C, rumstemperatur, från företaget Uponor.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
En kort fråga, sitter det ett batteri i termostaten eller är det 4 trådar kopplade i dom.
Kollade nu att dom är trådlösa och då sitter det ett batteri i dom, häller nog ca 3 år kanske. Det är säkert ett litet platt, kanske det heter CR XXX någonting och finns på billiga varuhusen.
 
  • Älska
Appendix
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
En kort fråga, sitter det ett batteri i termostaten eller är det 4 trådar kopplade i dom.
Kollade nu att dom är trådlösa och då sitter det ett batteri i dom, häller nog ca 3 år kanske. Det är säkert ett litet platt, kanske det heter CR XXX någonting och finns på billiga varuhusen.
bra observerat!

En "styggelse" nu när brytare och annat börjar bli batteridrivet. Batterierna håller så länge att man tar det för givet och sen blir det som tv-fjhärren att man blir sur när den inte fungerar...... Men bara behöver ny energi i livet.
 
J jonaserik skrev:
En kort fråga, sitter det ett batteri i termostaten eller är det 4 trådar kopplade i dom.
Kollade nu att dom är trådlösa och då sitter det ett batteri i dom, häller nog ca 3 år kanske. Det är säkert ett litet platt, kanske det heter CR XXX någonting och finns på billiga varuhusen.
Jodå, batteridrivna med CR2032 har jag för mig de heter. Det första jag testade at byta ut men gör ingen skillnad tyvärr
 
Kanske du måste nollställa termostaten vid batteribyte, den vart ju helt död utan och tappade alla inställningar
 
J jonaserik skrev:
Kanske du måste nollställa termostaten vid batteribyte, den vart ju helt död utan och tappade alla inställningar
[media]
Tyvärr ger det noll effekt 😒 displayerna är fastfrusna
 
OK då är nog min info om detta uttömd, kanske någon annan på forumet kan komma in och säga något. Ha lite is i magen så kanske. Har själv GV, och ingen elektronik, utan strypt in allt för ca 20år sen och inte rört något sen dess.
 
Ja nu vill jag överge dessa styrdon för att manuellt styra det hela.. men har ju gjort mig av med de manuella vreden när jag bytte till ”automagi”… om styrdonen plockas av - är ventilen helt öppen eller helt stängd då?
 
M mefi skrev:
Ja nu vill jag överge dessa styrdon för att manuellt styra det hela.. men har ju gjort mig av med de manuella vreden när jag bytte till ”automagi”… om styrdonen plockas av - är ventilen helt öppen eller helt stängd då?
Helt öppen när piggen är fri och uppe. Foto på dina fördelare är bra för att kunna se vad för hattar som behövs, även mäta över gängan, då det finns flera storlekar. När allt är öppet så ställs kurvan in för värmen och när det blir en bra värme någonstans och kanske för varmt i ett rum, skruvas hatten ner ett halvt varv, Tumregel är diff ca 4 - 5 C på ut/in en slinga.
 
J jonaserik skrev:
Helt öppen när piggen är fri och uppe. Foto på dina fördelare är bra för att kunna se vad för hattar som behövs, även mäta över gängan, då det finns flera storlekar. När allt är öppet så ställs kurvan in för värmen och när det blir en bra värme någonstans och kanske för varmt i ett rum, skruvas hatten ner ett halvt varv, Tumregel är diff ca 4 - 5 C på ut/in en slinga.
Tack, jag skulle inkomma med bilder i min andra tråd, men julen och annat kom emellan 😊. Nu kommer det!

Jag har en Vario Plus tror jag? Bara 3 slingor så hyfsat enkelt injusterat... Förre ägaren som installerade det hela och har hittills aldrig varit nöjd med värmen. En slinga ligger i ett rum med dåligt isolerad källardörr och där har jag svårt att få upp rimlig värme när det är så pass kallt som det är just nu. En annan slinga går i samma rum som fördelaren och en massa andra fjärrvärmerör går i så där behövs knappt golvvärmen alls.

Vill gärna få förklarat för mig också: detta ligger då i golvet i en urgrävd källare. Har förstått det som att man även sommartid bör ha lite värme i golvet för att förhindra fuktvandring från marken. Samtidigt behöver jag inte värma upp planet. Ska jag då behöva vrida upp/ner termostaten på blandaren varje säsongsskifte, eller hur gör ni andra?

Bilderna inte kanon, och min måttagning är inte i värdsklass 🙃 Men duger nog ändå!
 
  • Skenbild på en skjutmått som mäter ett rörsystem, etiketter och tekniska installationer synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Fördelningsblock för golvvärme med röda och blå reglage, rör, etiketter och mätare mot betongvägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
J jonaserik skrev:
OK då är nog min info om detta uttömd, kanske någon annan på forumet kan komma in och säga något. Ha lite is i magen så kanske. Har själv GV, och ingen elektronik, utan strypt in allt för ca 20år sen och inte rört något sen dess.
Stänger du av GV sommartid eller ändrar du temperaturen på termostaten?

Jag tror jag testat det som testas kan och är ganska övertygad om att det helt enkelt är en bristfällig produkt!
 
Hej,

Jag har samma problem på 5 av 10 displayer, himla tråkigt, blir alldeles för dyrt att köpa nytt.

Är det ens värt att kontakta Uponor's support tro? Du testade, fick du någonsin något svar?
 
Jag fick faktiskt nya på goodwill - garantin hade gått ut.. så testa!
 
M mefi skrev:
Jag fick faktiskt nya på goodwill - garantin hade gått ut.. så testa!
Tack för återkoppling, jag hörde av mig och de skickar 5 nya på posten!

Skrev såhär:

Jag vänder mig till er angående mina Uponor Smatrix Style T‑169 termostater som installerades för cirka X år sedan.

Sedan en tid tillbaka har X av X termostater drabbats av samma fel: displayen försämras gradvis, blir ”fastfrusen”/skuggig och till slut helt oläslig. Batteribyten och återställning har testats utan resultat. Funktionellt reglerar de fortfarande, men då displayen är obrukbar går det inte längre att läsa eller justera temperatur och inställningar på ett rimligt sätt.

När jag började felsöka upptäckte jag att detta är ett återkommande och väl dokumenterat problem med just T‑169. Bland annat diskuteras exakt samma symtom i flera trådar på Byggahus.se samt andra nordiska forum, där många användare beskriver att displayerna havererar efter 3–6 år, ofta inom kort tidsintervall på flera enheter samtidigt.

Mot bakgrund av att:
  • felet uppträder likadant på flera termostater,
  • batteri/återställning inte påverkar utfallet,
  • och att problemet verkar vara ett konstruktions- eller komponentrelaterat fel i displayen snarare än normalt slitage, vill jag undersöka om Uponor kan hantera detta som ett goodwill‑ärende.
Termostater i denna prisklass förväntas rimligen ha betydligt längre livslängd än vad många användare – inklusive jag – nu upplever. Jag har i övrigt varit nöjd med Uponors system och hoppas därför att ni kan hjälpa till med en rimlig lösning, exempelvis genom ersättningsenheter, rabatterad uppgradering eller annan goodwill‑åtgärd.

Jag hör gärna från er hur ni ser på detta och om ni behöver kompletterande information såsom serienummer, installationsår eller bilder på displayerna.

Tack på förhand för er hjälp.

Med vänlig hälsning,
XXXX XXXXXXXX
 
  • Gilla
vitt_prio143 och 1 till
  • Laddar…
A alomolife skrev:
Tack för återkoppling, jag hörde av mig och de skickar 5 nya på posten!

Skrev såhär:

Jag vänder mig till er angående mina Uponor Smatrix Style T‑169 termostater som installerades för cirka X år sedan.

Sedan en tid tillbaka har X av X termostater drabbats av samma fel: displayen försämras gradvis, blir ”fastfrusen”/skuggig och till slut helt oläslig. Batteribyten och återställning har testats utan resultat. Funktionellt reglerar de fortfarande, men då displayen är obrukbar går det inte längre att läsa eller justera temperatur och inställningar på ett rimligt sätt.

När jag började felsöka upptäckte jag att detta är ett återkommande och väl dokumenterat problem med just T‑169. Bland annat diskuteras exakt samma symtom i flera trådar på Byggahus.se samt andra nordiska forum, där många användare beskriver att displayerna havererar efter 3–6 år, ofta inom kort tidsintervall på flera enheter samtidigt.

Mot bakgrund av att:
  • felet uppträder likadant på flera termostater,
  • batteri/återställning inte påverkar utfallet,
  • och att problemet verkar vara ett konstruktions- eller komponentrelaterat fel i displayen snarare än normalt slitage, vill jag undersöka om Uponor kan hantera detta som ett goodwill‑ärende.
Termostater i denna prisklass förväntas rimligen ha betydligt längre livslängd än vad många användare – inklusive jag – nu upplever. Jag har i övrigt varit nöjd med Uponors system och hoppas därför att ni kan hjälpa till med en rimlig lösning, exempelvis genom ersättningsenheter, rabatterad uppgradering eller annan goodwill‑åtgärd.

Jag hör gärna från er hur ni ser på detta och om ni behöver kompletterande information såsom serienummer, installationsår eller bilder på displayerna.

Tack på förhand för er hjälp.

Med vänlig hälsning,
XXXX XXXXXXXX
Snyggt av dem. Men sa de något om att de nya kan förväntas hålla bättre?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.