Det verkar helt klart möjligt att underdimensionera element, särskilt om man måste sänka tempen på vattnet man pumpar runt, men kan ett element vara överdimensionerat? Stänger det inte tidigare då bara?
 
Precis så. Man gör också normalt sett en inställning av flödet i ett radiatorsystem där man fördelar effekten mellan radiatorerna.
 
Akahigi
mexitegel skrev:
Precis så. Man gör också normalt sett en inställning av flödet i ett radiatorsystem där man fördelar effekten mellan radiatorerna.
Så för stort är inget större problem? Varför köper folk klena små radiatorer då???
 
Det kostar mer.............

Har du värmepump, kan det dock löna sig.
 
rca1959 skrev:
Det kostar mer.............

Har du värmepump, kan det dock löna sig.
Hur menar du nu?
 
Nimajneb skrev:
Hur menar du nu?
Tror han tänker, lägre framledning=bättre COP.

Sent from my GT-N7000 using Byggahus
 
Nimajneb skrev:
Hur menar du nu?
Större element -> lägre framledningstemp -> högre COP

"Svårt" att överdimensionera element med värmepump.
 
@Joens, såg inte Ditt inlägg......:o

men det blev ju bra i alla fall:)
 
rca1959 skrev:
Större element -> lägre framledningstemp -> högre COP

"Svårt" att överdimensionera element med värmepump.
Då är jag helt med, svaret från början så ut som du menade tvärt om :)
 
Nimajneb skrev:
Då är jag helt med, svaret från början så ut som du menade tvärt om :)
Japp, blev lite tokigt svaret....
 
Akahigi
Stort tack för svar!
 