Hej,
Ni med erfarenhet av nibe fighter 410p är nedanstående värden något att vara orolig över med tanke på maskinens rykte?

01 26
02 25
03 - 02
04 01
05 08
06 10
07 04
08 26
09 15
10 53
11 - 28
12 50
13 00
14 01
15 - -
16 - -
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00
 
Om värdena varit från min 310p, så värmer den väldigt dåligt. 01 brukar pendla mellan 48-56 beroende på hur kallt det är ute.
Annars ser det bra ut, kompressorn verkar funka.
 
Isakare Isakare skrev:
Om värdena varit från min 310p, så värmer den väldigt dåligt. 01 brukar pendla mellan 48-56 beroende på hur kallt det är ute.
Annars ser det bra ut, kompressorn verkar funka.
Kan det finnas någon bidragande orsak till varför det är så låg temp på 01, Nån ventil som kärvar eller dylikt?
 
Något är generalfel med pannan. 01 ska som sagt ligga mellan ca 47° - 56° om elpatronen gör sitt jobb. Om bara kompressorn fungerar utan elpatron kan panntemperaturen bli låg om det är kallt ute då effekten inte räcker till. På kanal 05 ser man att kompressorn förmodligen inte fungerar helt perfekt men det beror också på hur högt frånluftflöde man kör med. Hur stort är huset? Vilken årsmodell av 410P är det? På kanal 11 ser man att framledningstemperaturen är alldeles för låg. Ska visa runt 0 om allt fungerar. Man ser också att värmekurvan är väldigt högt inställd, mycket högre än normalt. Sämre isolerat hus? När är huset byggt?
 
Redigerat:
T Timpan82 skrev:
Hej,
Ni med erfarenhet av nibe fighter 410p är nedanstående värden något att vara orolig över med tanke på maskinens rykte?

01 26
02 25
03 - 02
04 01
05 08
06 10
07 04
08 26
09 15
10 53
11 - 28
12 50
13 00
14 01
15 - -
16 - -
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00
Kanal 01 är helt fel. Min ligger på 53 grader om inte mycket varmvatten förbrukats precis.
 
J Josth skrev:
Något är generalfel med pannan. 01 ska som sagt ligga mellan ca 47° - 56° om elpatronen gör sitt jobb. Om bara kompressorn fungerar utan elpatron kan panntemperaturen bli låg om det är kallt ute då effekten inte räcker till. På kanal 05 ser man att kompressorn förmodligen inte fungerar helt perfekt men det beror också på hur högt frånluftflöde man kör med. Hur stort är huset? Vilken årsmodell av 410P är det? På kanal 11 ser man att framledningstemperaturen är alldeles för låg. Ska visa runt 0 om allt fungerar.
Både kompressor (hör att kompressorn går) och elpatron är inkopplade enligt lamporna brevid respektive symbol i displayen.
Frånluftflödet har jag inte koll på tyvärr. Vet inte heller riktigt vart man ställer in det på pannan.
Huset är på ca 160kvm, byggt mitten 80-talet.
Pannan är tillverkad - 04.
Står F-410 grundvariant C på en ettiket.
Pannan drar ca 51kwh på ett dygn.
 
Redigerat:
Vad har du för uppvärmningssystem och var bor du?
 
Är värmepumpen kopplad till några radiatorer alternativt golvvärme eller försöker den enbart värma med tilluften?

Att dioderna för kompressor och el-patron lyser betyder bara att styrsystemet tycker att de ska gå, inte att de fungerar i verkligheten. Det är fel på el-patronen. Behövs en serviceelektriker som kan mäta upp var det är fel.
 
K Kane skrev:
Vad har du för uppvärmningssystem?
Det är vattenburna element, bor i Östergötland.
 
T Timpan82 skrev:
Hej,
Ni med erfarenhet av nibe fighter 410p är nedanstående värden något att vara orolig över med tanke på maskinens rykte?

01 26
02 25
03 - 02
04 01
05 08
06 10
07 04
08 26
09 15
10 53
11 - 28
12 50
13 00
14 01
15 - -
16 - -
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00
Mina värden i skrivande stund, Sthlm. Bara kompressor i drift.

01 53
02 36
03 02
04 -02
05 00
06 06 (hmm, jag borde ha en annan inställning kanske med vattenburna element i systemet)
07 02
08 47
09 27
10 36
11 00
12 50
13 00
14 01
15 20
16 20
 
Behöver ni då verkligen så hög värmekurva? Är det små/smala element? När man har så hög värmekurva kommer kompressorn att slå av när det blir kallt ute (typ -4° eller kallare ser det ut som) och då missar man den energibesparing som kompressorn annars skulle givit. Om kompressorn fungerar bra och går en stor del av året sparar den uppåt 8000 kWh/år på elräkningen.
 
J Josth skrev:
Behöver ni då verkligen så hög värmekurva? Är det små/smala element? När man har så hög värmekurva kommer kompressorn att slå av när det blir kallt ute (typ -4° eller kallare ser det ut som) och då missar man den energibesparing som kompressorn annars skulle givit. Om kompressorn fungerar bra och går en stor del av året sparar den uppåt 8000 kWh/år på elräkningen.
Står faktiskt 10 i manualen för Östergötland med -2 i förskjutning.
Undrar vem som ställt min på 6 när det är 11 i manualen......
 
J Josth skrev:
Behöver ni då verkligen så hög värmekurva? Är det små/smala element? När man har så hög värmekurva kommer kompressorn att slå av när det blir kallt ute (typ -4° eller kallare ser det ut som) och då missar man den energibesparing som kompressorn annars skulle givit. Om kompressorn fungerar bra och går en stor del av året sparar den uppåt 8000 kWh/år på elräkningen.
Då kan det vara värt att ställa ner kurvan till 6 och se om det sker några under..
I anvisningarna till pannan så finns det ett vridreglage till fläktarna men det saknar denna panna. Justeras fläktar på något annat sätt?
 
K Kane skrev:
Står faktiskt 10 i manualen för Östergötland med -2 i förskjutning.
Undrar vem som ställt min på 6 när det är 11 i manualen......
Du kanske har lite att hämta hem på din panna.. ;)
 
T Timpan82 skrev:
Du kanske har lite att hämta hem på din panna.. ;)
Skillnad i börvärde på framledningen är ca 10 grader mellan kurva 6 och 11 vid 0 grader utetemp (och 20 grader vid -20 i utetemp). Har aldrig saknat de graderna i elementen vid kalla vinterdagar.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.