6 533 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Luft i värmesystem
Har problem med att jag har luft i värmesystemet. Anläggningen är: pelletseldning mot en 500 liters ackumulatortank, tryckexpansionskärl bredvid pannan.
Det bildas en "luftpropp" i ack.tanken, som jag inte blir av med. Öppnar schunten helt , då släpper proppen. Men efter ett dygn så är det lika igen.
Har luftat radiatorerna, men inget resultat. Har inte upptäckt någon läcka på systemet, då skulle även trycket i systemet sjunka, men det står stabilt.
Vad kan effekten bli om bälgen i tryckexpansionskärlet inte är hel, blir inte den luften att sippra ut i värmesystemet och cirkulera där med tiden?
Tacksam för råd och tips!
Det bildas en "luftpropp" i ack.tanken, som jag inte blir av med. Öppnar schunten helt , då släpper proppen. Men efter ett dygn så är det lika igen.
Har luftat radiatorerna, men inget resultat. Har inte upptäckt någon läcka på systemet, då skulle även trycket i systemet sjunka, men det står stabilt.
Vad kan effekten bli om bälgen i tryckexpansionskärlet inte är hel, blir inte den luften att sippra ut i värmesystemet och cirkulera där med tiden?
Tacksam för råd och tips!
Vi hade liknande problem som du. Då pelletsbrännaren körde och laddade ackumulatortanken så bubblade det i rören och luft samlades i en radiator i rummet ovan. Om man vred på schunten så kunde man få luften att "lossna" lite lättare och den samlades då alltså i radiatorn. Problemet var att man fick fick gå och lufta denna radaitor hela tiden. Problemet är nu löst genom att de automatiska avluftarna som går mellan panna och tank byttes, de var stängda för att de läckte ur vatten. Därmed så avgår all luft ut den vägen.
Det bildas luftbubblor när vatten värms upp och denna luft vill av naturkrafterna ta sig uppåt. Om den inte kan avgå fritt till atmosfären t ex genom att man har stigande ledning från panna och ett öppet expansionskärl kan man få problem.
Om du har problem med expansionskärlet borde du kunna se det om det är stor variation på trycket. En annan grej att kolla är att förtrycket i kärlet är rätt, alltså mottrycket i kärlet. Borde ligga på 0,6 - 0,7 bar beroende på högsta punkten i radiatorslingorna. Detta måste dock mätas då trycket i systemet är lågt så då får man tappa ur systemet eller åtminstone låta det kallna.
Det bildas luftbubblor när vatten värms upp och denna luft vill av naturkrafterna ta sig uppåt. Om den inte kan avgå fritt till atmosfären t ex genom att man har stigande ledning från panna och ett öppet expansionskärl kan man få problem.
Om du har problem med expansionskärlet borde du kunna se det om det är stor variation på trycket. En annan grej att kolla är att förtrycket i kärlet är rätt, alltså mottrycket i kärlet. Borde ligga på 0,6 - 0,7 bar beroende på högsta punkten i radiatorslingorna. Detta måste dock mätas då trycket i systemet är lågt så då får man tappa ur systemet eller åtminstone låta det kallna.
Det verkar som att ni hade ganska så lika problem med luften som jag har.
Har monterat en automatisk luftare på ovansidan av ack.tanken. Och visst kommer det ut luft ibland. Men det cirkulerar fortfarande.
Ökade trycket i pannan något, från ca 1.3 till 1.5, och då blev luftsamlingen något mindre i tanken, den som bildade "proppen". För när trycker är kring 1 bar, så börjar det bubbla i rören mellan tank och panna.
Har sett på expansionskärlet att det sår skrivet med tusch 0.5 bar. Kan det vara förtrycket de menar?
För att ta reda på förtrycket, om jag förstått det hela rätt, är att tömma trycket så att det är noll i systemet, och sen ta ex. en däcktrycksprovare och kolla trycket i kärlet!
Trycket i systemet är ganska så lika hela tiden. Mätaren kan röra sig något när pannan värmer, och det är väl pga, att varmvattnet expanderar något.
Har monterat en automatisk luftare på ovansidan av ack.tanken. Och visst kommer det ut luft ibland. Men det cirkulerar fortfarande.
Ökade trycket i pannan något, från ca 1.3 till 1.5, och då blev luftsamlingen något mindre i tanken, den som bildade "proppen". För när trycker är kring 1 bar, så börjar det bubbla i rören mellan tank och panna.
Har sett på expansionskärlet att det sår skrivet med tusch 0.5 bar. Kan det vara förtrycket de menar?
För att ta reda på förtrycket, om jag förstått det hela rätt, är att tömma trycket så att det är noll i systemet, och sen ta ex. en däcktrycksprovare och kolla trycket i kärlet!
Trycket i systemet är ganska så lika hela tiden. Mätaren kan röra sig något när pannan värmer, och det är väl pga, att varmvattnet expanderar något.
Vi har det kopplat mellan panna och tank på så sätt att rören går uppe i taket och sen ner till panna resp. tank. Då har vi en luftare på utgående till tank samt en på returen till pannan. Dessa luftare sitter på högsta punkterna mellan panna och tank och då tror jag det funkar bra med avluftningen. Kanske du inte har luftaren på högsta punkten? Den du har gör i alla fall nytta om det kommer ut luft, men det verkar inte tillräckligt.
Luften komprimeras när du ökar trycket från 1,3 till 1,5 bar och då verkar luftmängden bli mindre skulle jag tro.
Om du nyss har fyllt på vatten i systemet så kan det vara ett överskott av syre i vattnet. Detta kommer dock att minska med tiden och då kan problemet minska också. Du får hålla på och lufta ur och förhoppningsvis försvinner det. Hos oss försvann det dock inte ens efter ett år.
Det är ju lite jobbigt att tömma kärlet för att kolla trycket, för efter det måste man fylla på med nytt syrerikt vatten som måste luftas ur. Du kan prova att känna på kärlet ungefär var vattennivån är när brännaren gått färdigt. Om det är en bit upp på kärlet så är det nog rätt OK med förtrycket. Dessutom så varierar ju inte trycket så mycket vilket tyder på att det är OK med kärlet. 0,5 bar verkar vara förtrycket som gäller för ditt hus. Jag har för mig att man skall räkna med 0,1 * antal meter till högsta punkten i systemet och då borde 0,5 bar vara rimligt.
Luften komprimeras när du ökar trycket från 1,3 till 1,5 bar och då verkar luftmängden bli mindre skulle jag tro.
Om du nyss har fyllt på vatten i systemet så kan det vara ett överskott av syre i vattnet. Detta kommer dock att minska med tiden och då kan problemet minska också. Du får hålla på och lufta ur och förhoppningsvis försvinner det. Hos oss försvann det dock inte ens efter ett år.
Det är ju lite jobbigt att tömma kärlet för att kolla trycket, för efter det måste man fylla på med nytt syrerikt vatten som måste luftas ur. Du kan prova att känna på kärlet ungefär var vattennivån är när brännaren gått färdigt. Om det är en bit upp på kärlet så är det nog rätt OK med förtrycket. Dessutom så varierar ju inte trycket så mycket vilket tyder på att det är OK med kärlet. 0,5 bar verkar vara förtrycket som gäller för ditt hus. Jag har för mig att man skall räkna med 0,1 * antal meter till högsta punkten i systemet och då borde 0,5 bar vara rimligt.
Klicka här för att svara