4 064 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Luft i cirkulationspump
Sida 1 av 2
Hejsan
Installerade ett vattenburet värmesystem i huset för lite över ett år sedan, vedpanna, men det är en sak som irriterar mig..
Eldar jag i panna så att det är 80-90 grader i toppen och max 50-60 i mitten av tankarna så fungerar allt fint. Men så fort jag eldar så att det blir upp mot 80 även i mitten (och fortfarande 40 i botten) så slutar cirkulationen isystemet att fungera. Man måste då gå ut i pannrummet och lufta cirkulationspumpen och sedan fungerar det igen fram tills nästa eldning. Pumpen är monterad liggande och systemet är ett öppet system med självluftningsventil. När jag luftat pumpen och cirkulationen går igång igen hör jag att det pyser ut luft ur luftningsventilen..
Är det någon som har några idéer om vad fasen detta kan bero på?
Installerade ett vattenburet värmesystem i huset för lite över ett år sedan, vedpanna, men det är en sak som irriterar mig..
Eldar jag i panna så att det är 80-90 grader i toppen och max 50-60 i mitten av tankarna så fungerar allt fint. Men så fort jag eldar så att det blir upp mot 80 även i mitten (och fortfarande 40 i botten) så slutar cirkulationen isystemet att fungera. Man måste då gå ut i pannrummet och lufta cirkulationspumpen och sedan fungerar det igen fram tills nästa eldning. Pumpen är monterad liggande och systemet är ett öppet system med självluftningsventil. När jag luftat pumpen och cirkulationen går igång igen hör jag att det pyser ut luft ur luftningsventilen..
Är det någon som har några idéer om vad fasen detta kan bero på?
Det beror ju lite på vilken termostat-patron man har i sin laddomat.
Jag har standard 72º patron och laddar mina 3,6m³ ackar till ca 80-80-80 och sen med ett lagom ilägg till kommer dom upp i 90. Efter det kokar mitt system eftersom jag har relativt låg nivå till mitt öppna kärl.
Det är alltså pumpen till radiatorerna du får problem med luft i?
Jag har standard 72º patron och laddar mina 3,6m³ ackar till ca 80-80-80 och sen med ett lagom ilägg till kommer dom upp i 90. Efter det kokar mitt system eftersom jag har relativt låg nivå till mitt öppna kärl.
Det är alltså pumpen till radiatorerna du får problem med luft i?
Stannar cirkpumpen under tiden du eldar och först därefter vägrar att återstarta?
När min Laddomat 21 var ny och temperaturen gick upp i drygt 80 grader på laddningstemperaturen och jag justerade upp termostaten för högt så att cirkulationspumpen stoppade så orkade den inte starta om när jag drog ner termostaten på nytt. Då fick jag tjurrusa (kökspanna) till baksidan på huset där acktankarna står och knacka till på pumpen för att den skulle gå igång igen. Ibland räckte det inte ens med att knacka utan jag fick öppna luftningsskruven och vrida till med en mejsel på pumpaxelns spår och det var rejält trögt.
Troligen blev toleranserna för små i pumpen så den inte klarade av att uppnå erforderligt startmoment. En pump byttes men det var likadant med den nya. Efter ett par år med vedeldandet så har aldrig fenomenet återuppstått.
När min Laddomat 21 var ny och temperaturen gick upp i drygt 80 grader på laddningstemperaturen och jag justerade upp termostaten för högt så att cirkulationspumpen stoppade så orkade den inte starta om när jag drog ner termostaten på nytt. Då fick jag tjurrusa (kökspanna) till baksidan på huset där acktankarna står och knacka till på pumpen för att den skulle gå igång igen. Ibland räckte det inte ens med att knacka utan jag fick öppna luftningsskruven och vrida till med en mejsel på pumpaxelns spår och det var rejält trögt.
Troligen blev toleranserna för små i pumpen så den inte klarade av att uppnå erforderligt startmoment. En pump byttes men det var likadant med den nya. Efter ett par år med vedeldandet så har aldrig fenomenet återuppstått.
Kan det vara så att du tar ut hetvatten till schunten från toppen på tankarna och att ditt vatten ännu inte hunnit bli "dödat" så syret försvunnit? Annars borde du aldrig få ut luft/ånga från tanken till radiatorsystemet.Artec skrev:
Förstod det tidigare som att det var cirkpumpen till pannan som bråkade med dig, därav mitt tidigare inlägg.
Hej
ja vattnet ut till radiatorerna tas i övre delen av tankarna. Jag har en laddomat 21 som sitter vid pannan, men det är inte den som krånglar utan cirkulationspumpen som sitter efter shunten mot radiatorslingan.
Ser att min laddomat förmodligen har 78C termostat nu.. Kanske kan vara värt att köpa en 72c och testa om det blir bättre
ja vattnet ut till radiatorerna tas i övre delen av tankarna. Jag har en laddomat 21 som sitter vid pannan, men det är inte den som krånglar utan cirkulationspumpen som sitter efter shunten mot radiatorslingan.
Ser att min laddomat förmodligen har 78C termostat nu.. Kanske kan vara värt att köpa en 72c och testa om det blir bättre
Man eftersträvar alltid att koppla så ingen luft kan följa med ut till radiatorerna, eventuellt gör en luftficka med avluftning.
Det kan ju oxå va så att cp inte håller tätt på sugsidan då får du luft i pumpen o ut i raddarna.
Det kan ju oxå va så att cp inte håller tätt på sugsidan då får du luft i pumpen o ut i raddarna.
Detta är väl inte troligtkulle skrev:
jo det är både troligt och möjligtroland53 skrev: