Jag har en Cetetherm Basic U22 fjärrvärme "central" i min villa och har först nu noterat en röd lampa på kopplingsuret som jag inte kan minnas att jag sett tidigare. Den blinkar ibland men f.n. så lyser den med fast rött sken.

Jag har försökt hitta någon info om vad denna lampa betyder men hittar inget om detta. I mina papper finns det inte ens med någon lampa på kopplingsuret.

Någon som råkar veta något om detta?

PS, jag använder inte kopplingsuret, men den är ställd på kopplingsuret men utan intervall så den går 24/7.
 
Hej

U22:an levererades med ett flertal olika reglercentraler, iom att du inte talat om vilken så är det inte så lätt.

Känner dock igen beskrivningen av lampan: fast sken ingen reglering , 2st avbrott i skenet värmeventil öppnar , 3st avbrott i skenet värmeventil stänger.
 
Det stämmer med uppehållen i röda skenet, tre uppehåll.

Den håller på så hela tiden nu, betyder det att det är något som är fel?

Ser ingen modellbeteckning på den men det står "Danfoss" på den.
 
Hej

Det är inget som är fel.
Utetemperaturen är ju högre än inställd låggräns för uppvärming ex 18 grader

därav 3 uppehåll dvs => stäng värmeventil

Cirkpumpen är stoppad och givaren på framledningen känner av en temperatur som är högre än vid börvärdet.

Helt i sin ordning

/Cerwin
 