Upptäckte en ny skada på mitt varmvattenrör...

Galvaniserat varmvattenrör med rostfläck och liten läcka nära en trävägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Hade fixat läcka 1 m därifrån, men när jag satte på röret läckte det här med. Jag har tre alternativ som jag ser det:

1) Läckagbandage

2) Kapa det galvade röret (3/8")nedanför läckan och sätt på en klämringskoppling för stålrör och byt resterande metern.

3) Riv upp taket i köket nedanför och byt ut allt galvat till koppar.

Punkt 3 har jag dåligt med tid till nu, men kommer ske senare.

Finns det något vettigt bandage som håller? Börja såga i det där röret vet jag inte om det håller..
 
Cheesen
Som jag ser det har du bara två alternativ... 1 och 3.
Om du kapar röret så får du aldrig ihop det, det är antagligen såpass rostigt att du får byta hela röret isåfall.
 
Tesla Extreme repair vulktejp finns inom någorlunda avstånd. Ser ut som en självvulkande tejp, har någon prövat på vattenledning med 5 bar? Står att den skall gå upp till 12, men ...
 
Cheesen
M -MH- skrev:
Tesla Extreme repair vulktejp finns inom någorlunda avstånd. Ser ut som en självvulkande tejp, har någon prövat på vattenledning med 5 bar? Står att den skall gå upp till 12, men ...
Men så högt tryck brukar du ju inte ha i ett vattenledningssystem... men jag hade då inte litat på en sån lösning mer än nån dag.
 
tommib
När du säger varmvattenrör, menar du då tappvattnet eller är det ett värmerör? Galvade rör ska vad jag vet inte användas för varmt tappvatten.
 
Pumpen stänger av på 5ca 5 bar, om jag minns rätt.

Jag har vulktejp hemma, men vet inte vad det är för sort så oklart om den duger.

Jo, det är galvat varmvattenrör. Nej, så skall det inte vara. Men nu är det så.

Se mer i den här tråden, med bildbevis på galvat och pumptryck.

https://www.byggahus.se/forum/threads/laeckande-varmvatten.408672/

Ja jag skall byta ut det, nej jag hinner inte det nu.
 
Rör omslutet av vulktejp i hörnet av ett trångt utrymme med synliga vattenskador.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Prövade metod 1 med Stockvis vulktejp. Det höll inte, trängde vatten ut över allt. Möjligen att jag inte lagt på det ordentligt, svårt att sträcka och trångt.

Imorgon prövar jag metod 2.
 
En bit gummi från en cykelslang och slangklammer utanpå
 
  • Gilla
cpalm och 1 till
  • Laddar…
Okej, metod 2 prövad!

Mycket material kvar i röret i alla fall.
Reparerat rör med kromad vinkel vid trävägg, verktyg och pappersbit för läckagetest på golvet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Var ett stort hål, måste ha uppstått pga spänningskorrosion, eller? Ser ut att ha gått hål där rörmokaren har varit på med tången?
Närbild på hand som håller ett skadat rör med synligt hål och tidning som underlag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Ja, det blev tätt so far i alla fall, inga droppar från innertaket än. Hornbach hade slut på okromade vinklar, fick ta en kromad. Hoppas ingen ser det. Lagt på lite papper för att se om det blir blött.

Kopparledning med kromad vinkel vid trävägg, eventuellt reparation vid tångmärken, papperstest på golvet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.