Vi borna ett radhus från 2006, men fjärrvärme från Eon.
Vi har vattenburen golvvärme på nedervåningen och vattenradiatorer på övervåningen.
Nu när det börjar bli lite kallare noterade jag att vi inte har någon värme i ett av sovrummen, trots att termostaten står på max.
Går och kollar i pannrummet och ser att trycket är nere på nästan 0,5 bar, så jag fyller upp till strax under 1,5 bar som är uppmärkt på systemet. Någon timme senare är vi nere på ca 1,2 bar.

Min första tanke är att det läcker någonstans, men har inte sett några tecken på det och vi har i övrigt ganska bra värme. Och vi har inte sett några tecken på att det skulle läcka vatten någonstans.

I sovrummet där det inte blir varmt så är inte värme in röret från golvet varmt (som det är i alla andra rummen).

Vad kan jag göra för att felsöka? Alla idéer är välkomna!
 
Första att göra som jag tycker är att se till att expkärl har det förtryck som det ska. När det inte finns luft i exp kärl så slår trycket väldigt olika beroende på vilken temp som systemet har. Exp kärl ska ha ca 0.5 bars förtryck
 
Att du inte har värme i en radiator beror troligen på att ventilkäglan i radiatorventilen har fastnat i stängt läge.

Börja med att ta bort termostaten och kontrollera så att stiftet fjädrar ut när du tryckt in stiftet, använd något hårt att trycka med.

Om inte stiftet går att trycka in så tar du en hammare och slår/bankar på ventilhuset, som en hackspett, efter ett tag så släpper troligen ventilkäglan.
 
V Vector skrev:
Första att göra som jag tycker är att se till att expkärl har det förtryck som det ska. När det inte finns luft i exp kärl så slår trycket väldigt olika beroende på vilken temp som systemet har. Exp kärl ska ha ca 0.5 bars förtryck
Jag gissar att det här är expansionskärlet? Kan man se trycket på den någonstans?
 
  • Expansionskärl i en uppvärmningsanläggning med anslutna rör och en mätare av märket Landis+Gyr.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Demmpa Demmpa skrev:
Demmpa Demmpa skrev:
Att du inte har värme i en radiator beror troligen på att ventilkäglan i radiatorventilen har fastnat i stängt läge.

Börja med att ta bort termostaten och kontrollera så att stiftet fjädrar ut när du tryckt in stiftet, använd något hårt att trycka med.

Om inte stiftet går att trycka in så tar du en hammare och slår/bankar på ventilhuset, som en hackspett, efter ett tag så släpper troligen ventilkäglan.
Att du inte har värme i en radiator beror troligen på att ventilkäglan i radiatorventilen har fastnat i stängt läge.

Börja med att ta bort termostaten och kontrollera så att stiftet fjädrar ut när du tryckt in stiftet, använd något hårt att trycka med.

Om inte stiftet går att trycka in så tar du en hammare och slår/bankar på ventilhuset, som en hackspett, efter ett tag så släpper troligen ventilkäglan.
Vattnet har cirkulerat även under sommaren. Ventilen byttes för något år sedan. Den fjädrar ut, och jag har ”masserat” den med en pollygrip för säkerhets skull.
Nu när jag höjt trycket till 1,5 bar så känner jag ett litet tecken på att det kommer lite varmvatten upp till den radiatorn. Men inte alla som i dom andra rummen.
 
P pipen84 skrev:
Jag gissar att det här är expansionskärlet? Kan man se trycket på den någonstans?
På vänstersidan, under "press"kanten, sitter det en "bildäcks"ventil, med hjälp av en "däckpåfyllare" så kan man kontrollera förtrycket, men det gäller att systemet är trycklöst.

En vit tank med en ventilliknande komponent och etikett med specifikationer, inklusive "CIMM" och "12 liter".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.