Hej

Jag är dum i huvudet och behöver lite hjälp alternativt förklaringar, eller bägge.

Min IVT PremiumLine HQ med extern cirkulationspump är inställd på säg 30 grader ut vid 10 grader utetemp.
Den börjar värma, kommer upp i temp, skickar ut på elementen som precis börjar bli varma, och då stänger av igen. cirkulationspumpen fortsätter pumpa, men efter ett litet tag så är det ju kallvatten den pumpar ut, och elementen blir kalla igen.

Vad gör jag för fel? Den är inställd på att värma i 20 minuter var på värme och varmvatten som jag förstått, men det gör den ju inte. slutar värma efter 2-3 minuter max, precis när framledningstempen nått inställd temperatur. Varför gör den så? man tänker sig väl att den ska hålla framledningstempen i x antal minuter innan den slår av?

Jag måste ställa in kurvan på 40 grader för att elementen ska hålla 20 innetemp. lite grovt. men pannan slår ju av ändå när den nått 40, bara det att vattnet i tanken "räcker" till att värma elementen lite längre. jag hade ju velat att den skulle skicka ut temp x på elementen liksom, tills det blev varmt inne. Funkar det inte så med den här typen av panna?

Känns som att jag missar nånting...
 
Niclas Gustafsson Niclas Gustafsson skrev:
Hej

Jag är dum i huvudet och behöver lite hjälp alternativt förklaringar, eller bägge.

Min IVT PremiumLine HQ med extern cirkulationspump är inställd på säg 30 grader ut vid 10 grader utetemp.
Den börjar värma, kommer upp i temp, skickar ut på elementen som precis börjar bli varma, och då stänger av igen. cirkulationspumpen fortsätter pumpa, men efter ett litet tag så är det ju kallvatten den pumpar ut, och elementen blir kalla igen.

Vad gör jag för fel? Den är inställd på att värma i 20 minuter var på värme och varmvatten som jag förstått, men det gör den ju inte. slutar värma efter 2-3 minuter max, precis när framledningstempen nått inställd temperatur. Varför gör den så? man tänker sig väl att den ska hålla framledningstempen i x antal minuter innan den slår av?

Jag måste ställa in kurvan på 40 grader för att elementen ska hålla 20 innetemp. lite grovt. men pannan slår ju av ändå när den nått 40, bara det att vattnet i tanken "räcker" till att värma elementen lite längre. jag hade ju velat att den skulle skicka ut temp x på elementen liksom, tills det blev varmt inne. Funkar det inte så med den här typen av panna?

Känns som att jag missar nånting...
kurva 40 är ju om det är 0 gradit ute.Har du 0 gradit utetemperatur nu?Vill du ha varmare inne måste du öka kurvan så värmepumpen skickar ut varmare framledningstemperatur.
 
  • Gilla
Golden Expat
  • Laddar…
V växelventil skrev:
kurva 40 är ju om det är 0 gradit ute.Har du 0 gradit utetemperatur nu?Vill du ha varmare inne måste du öka kurvan så värmepumpen skickar ut varmare framledningstemperatur.
nej jag menade att bryta kurvan nu. 10 grader ute. Dra upp den till 40 för att elementen ska värma. Men de växlar ju fortfrande hela tiden. Varför värmer den inte upp elementen ordentligt under en längre tid? De hinner ju inte ens bli varma förns de kallnar igen.
 
Niclas Gustafsson Niclas Gustafsson skrev:
nej jag menade att bryta kurvan nu. 10 grader ute. Dra upp den till 40 för att elementen ska värma. Men de växlar ju fortfrande hela tiden. Varför värmer den inte upp elementen ordentligt under en längre tid? De hinner ju inte ens bli varma förns de kallnar igen.
Du kan ju ställa upp integralen så du får en längre gångtid men förstår inte vad du menar.Du ska inte bryta kurvan.Varför vill du att din värmepump ska dra upp värmen ordentligt?Om jag vill ha varmare så ökar jag värmen antingen genom att höja kurvan eller öka rums börvärdet.
 
V växelventil skrev:
Du kan ju ställa upp integralen så du får en längre gångtid men förstår inte vad du menar.Du ska inte bryta kurvan.Varför vill du att din värmepump ska dra upp värmen ordentligt?Om jag vill ha varmare så ökar jag värmen antingen genom att höja kurvan eller öka rums börvärdet.
nej jag vill INTE att den ska dra upp. Jag vill att den ska hålla en viss temperatur på elementen. Just nu så värmer den lite, sen sjunker tempen, sen går den upp igen, och sen ner. Och det är snabba ryck. Ett par minuter värme följt av 30 minuter avsvalnande eller nånting i den stilen. Elementen blir kalla på ett par minuter. Först verkar den här timern för värmen gå på 20 min eller så, sen värmer den lite varmvatten. Sen värmer den elementen igen 2-3 min, står stilla en lång stund. Värmer varmvatten. Runt runt. Jag hade vart glad om den iallafall värmde elementen i 20 min i stöten, men det gör den inte.

varför ska jag inte bryta kurvan? Om huset behöver mer värme runt 0 än samma kurva runt 10 då behöver jag väl bryta kurvan där och justera den? Om jag justerar upp hela kurvan till så som det är varmt och skönt, då slår toppen av kurvan i taket med råge och elpatronen går igång när det är svinkallt ute och då är det kokhett inne…
 
Niclas Gustafsson Niclas Gustafsson skrev:
nej jag vill INTE att den ska dra upp. Jag vill att den ska hålla en viss temperatur på elementen. Just nu så värmer den lite, sen sjunker tempen, sen går den upp igen, och sen ner. Och det är snabba ryck. Ett par minuter värme följt av 30 minuter avsvalnande eller nånting i den stilen. Elementen blir kalla på ett par minuter. Först verkar den här timern för värmen gå på 20 min eller så, sen värmer den lite varmvatten. Sen värmer den elementen igen 2-3 min, står stilla en lång stund. Värmer varmvatten. Runt runt. Jag hade vart glad om den iallafall värmde elementen i 20 min i stöten, men det gör den inte.

varför ska jag inte bryta kurvan? Om huset behöver mer värme runt 0 än samma kurva runt 10 då behöver jag väl bryta kurvan där och justera den? Om jag justerar upp hela kurvan till så som det är varmt och skönt, då slår toppen av kurvan i taket med råge och elpatronen går igång när det är svinkallt ute och då är det kokhett inne…
Niclas Gustafsson Niclas Gustafsson skrev:
nej jag vill INTE att den ska dra upp. Jag vill att den ska hålla en viss temperatur på elementen. Just nu så värmer den lite, sen sjunker tempen, sen går den upp igen, och sen ner. Och det är snabba ryck. Ett par minuter värme följt av 30 minuter avsvalnande eller nånting i den stilen. Elementen blir kalla på ett par minuter. Först verkar den här timern för värmen gå på 20 min eller så, sen värmer den lite varmvatten. Sen värmer den elementen igen 2-3 min, står stilla en lång stund. Värmer varmvatten. Runt runt. Jag hade vart glad om den iallafall värmde elementen i 20 min i stöten, men det gör den inte.

varför ska jag inte bryta kurvan? Om huset behöver mer värme runt 0 än samma kurva runt 10 då behöver jag väl bryta kurvan där och justera den? Om jag justerar upp hela kurvan till så som det är varmt och skönt, då slår toppen av kurvan i taket med råge och elpatronen går igång när det är svinkallt ute och då är det kokhett inne…
Måste fixa en volumtank så du får mer att värma och som du beskriver så måste du trimma in systemet för det låter inte bra som din värmepump fungerar nu.
 
V växelventil skrev:
Måste fixa en volumtank så du får mer att värma och som du beskriver så måste du trimma in systemet för det låter inte bra som din värmepump fungerar nu.
hm. Tänker att det är nånting annat jag missat. Men absolut trimma in. Därför jag skriver här. Hur? Vad för justeringar? Äh. Kanske lika bra att ringa service….
 
Niclas Gustafsson Niclas Gustafsson skrev:
hm. Tänker att det är nånting annat jag missat. Men absolut trimma in. Därför jag skriver här. Hur? Vad för justeringar? Äh. Kanske lika bra att ringa service….
Det jag menar när du skriver att kurvan står på kurva 40 så är det nog inställningarna från fabriken standard som du ska titta över för tanken är att du ska hitta rätt kurva och börja trimma in systemet i varje rum.Vill du ha 20 grader i sovrummet så får du trimma in radiatorn exempel på returen så du får 20 grader.Problemet är inte trimma in systemet utan trimma in när det inte blåser eller mycket solintrång för då går rätt hyfsatt att få en jämn inomhustemperatur som inte diffar för mycket men det tar tid och tålamod med små justeringar och vänta typ 1 dygn.

Det som är viktigt nu i ditt fall är att kolla så värmepumpen går som den ska för om el-patron hoppar in när det är så här varmt ute verkar det inte vara så lovande om det blir kallare ute om det nu inte är så att du ökar kurvan väldigt mycket.
 
V växelventil skrev:
Det jag menar när du skriver att kurvan står på kurva 40 så är det nog inställningarna från fabriken standard som du ska titta över för tanken är att du ska hitta rätt kurva och börja trimma in systemet i varje rum.Vill du ha 20 grader i sovrummet så får du trimma in radiatorn exempel på returen så du får 20 grader.Problemet är inte trimma in systemet utan trimma in när det inte blåser eller mycket solintrång för då går rätt hyfsatt att få en jämn inomhustemperatur som inte diffar för mycket men det tar tid och tålamod med små justeringar och vänta typ 1 dygn.

Det som är viktigt nu i ditt fall är att kolla så värmepumpen går som den ska för om el-patron hoppar in när det är så här varmt ute verkar det inte vara så lovande om det blir kallare ute om det nu inte är så att du ökar kurvan väldigt mycket.
Nej nej. Det jag menar är att jag måste justera kurvan manuellt och ställa den högt för att den ska värma. Ställer jag den på graderna jag vill ha på elementet så händer väldigt lite. Exempelvis nu:
11 grader ute
Kurvan står på 25 gr vid 15 gr ute, 28gr vid 10gr utetemp och 34 vid 5 osv.
då värmer den upp till 27 grader ut när pannan värmer. gott så. Men så fort den når 27 så slår den av. Varför? Ska den inte hålla vattnet vid 27 grader en stund?
Effekten blir att vattnet strömmar ut i elementen, som blandas med kallt vatten. Och sen händer inget mer utan elementen kyls sen ner. Och sen upprepas detta med så långa intervaller att huset inte värms upp alls.

för att uppnå resultat inne måste jag värma vattnet till 40 grader minst. Då slår den av och skickar ut 40 gradigt vatten som blandar sig med det kalla i elementen och resultatet blir typ 25 grader på elementen en stund.

tycker alltså att det verkar fel beteende.

det jag sa om elpatronen var att om jag justerar upp HELA kurvan utan att knäcka den och justera upp vissa punkter, så når den så höga temperaturer när utetempen sjunker att elpatronen går på. Den går alltså inte nu.
 
Dessutom ser jag nu att det som pannan tycker är elementens värme inte alls korrelerar med verkligheten. Det står 20,4 grader på displayen, men elementen är iskalla. Riktigt iskalla.

Enrörssystem, men inte ens första elementet i slingan är ens i närheten av några 20 grader, och det är två meter rör bort, från pannan sett…
 
Niclas Gustafsson Niclas Gustafsson skrev:
Dessutom ser jag nu att det som pannan tycker är elementens värme inte alls korrelerar med verkligheten. Det står 20,4 grader på displayen, men elementen är iskalla. Riktigt iskalla.

Enrörssystem, men inte ens första elementet i slingan är ens i närheten av några 20 grader, och det är två meter rör bort, från pannan sett…
Fast det är 14 grader ute hos mig och elementen är kalla men det du ska kolla är ditt värmestopp/sommarläge står så högt så det ligger flesta sommarläge/värmestoppet 17grader.På natten blir det ju kallare så borde dina elementen bli varmare.
 
V växelventil skrev:
Fast det är 14 grader ute hos mig och elementen är kalla men det du ska kolla är ditt värmestopp/sommarläge står så högt så det ligger flesta sommarläge/värmestoppet 17grader.På natten blir det ju kallare så borde dina elementen bli varmare.
hm. Sommarläget är avstängt helt. Men såg nånting om grader när jag var inne och kikade i installatörsinställningarna.
Det är 11 på dagarna och 3-4 på nätterna. När vi kliver upp är det snorkallt.

jaja. Nu har jag vridit upp hela kurvan så nu orkar den ju med. Men den matar ju ut 35 grader på elementen nu på samma knasiga vis - 2 minuter i taget… får nog ta och ringa en servicetekniker på måndag så får dom förklara. Jag begriper ingenting. Haha.
 
Niclas Gustafsson Niclas Gustafsson skrev:
hm. Sommarläget är avstängt helt. Men såg nånting om grader när jag var inne och kikade i installatörsinställningarna.
Det är 11 på dagarna och 3-4 på nätterna. När vi kliver upp är det snorkallt.

jaja. Nu har jag vridit upp hela kurvan så nu orkar den ju med. Men den matar ju ut 35 grader på elementen nu på samma knasiga vis - 2 minuter i taget… får nog ta och ringa en servicetekniker på måndag så får dom förklara. Jag begriper ingenting. Haha.
Tycker du ska lugna dig och kika lite mer som är knasigt.Kan du inte lägga in bilder på inställningar så kanske vi hittar något där.
 
2 relevanta frågor:
Har det fungerat tidigare? Om ja, hur betedde det sig då?
Har du några larm i larm eller infologgen?
 
J Joonazz skrev:
2 relevanta frågor:
Har det fungerat tidigare? Om ja, hur betedde det sig då?
Har du några larm i larm eller infologgen?
nope. Förra året vred jag upp kurvan rejält var nöjd. Samma beteende. Men det kostar ju lite mer nu för tiden…

nä inga larm. Allt ”tuggar på”.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.