Hej,

Vi har 20 år gammal IVT 490 där vi just nu inte har något varmvatten?

Har provat att återställa överhettningsskyddet (dock var det inte utlöst) samt provat att bryta strömmen, inget av det har avhjälpt felet!

Innan jag bröt strömmen kunde jag gå in och se tempen på exempelvis varmvattnet, men det går inte nu längre efter ”strömavbrottet”

Har ni något tips?

Tack på förhand!
 
Tomture61
För att ställa den i nöddrift så sitter det en strömbrytare på ellådan (upptill) jobbar då som elpanna .
Att du inte ka se ngt i displayen är mer oroväckande .
Har du testat att motionera flatkablar till detta kretskort (glappkontakt)
Annars så kan det vara en kondensator på kraftkortet eller byta av kraftkortet som gäller .

https://500120.com/produkter/reservdelar/bosch/compress-3000/styrkort-rego-400/
https://500120.com/produkter/reservdelar/bosch/compress-3000/kraftkort-690/
Har ett styrkort begagnat med lite glapp ratt funktion , kan troligtvis lösas med kontaktspray (kanske)
 
Redigerat:
Klicka här för att svara