Hej
Hade dåligt flöde i ett av elementen i vintras så bör väl bli semesterns projekt. Är ju 1a året med hus så skulle behöva er hjälp med hur jag gör och framförallt vilka delar jag behöver köpa. Hoppas någon av er kan hjälpa mig med det.

Bild på ventilen,behövs annan info för att veta vilka grejer som ska köpas så säg till.

ImageUploadedByByggahus.se1372314875.135109.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Har också tänkt byta termostat till danfoss living eco,behöver jag någon adapter för att de ska passa på
 
Redigerat:
D
Hur vet du att det är fel på ventilen? Vad står markeringen på silverratten på? Har du provst att vrida den till N om den inte redan står på det (dra ut ratten och vrid).
 
Tack för tipsen,har redan testat allt det o det. Fullt flöde N o det blir bara varmt precis i början av elementet
 
D
Och stiftet fjädrar? Hur vet du att det inte är stopp någon annanstans? I alla fall behöver du bara köpa en ny radiatorventil (se till att du får samma dimensioner och en vinkel) och lite gängtejp, locktite eller lin+gucka (vilket du nu föredrar). Tappa ur vatten ur systemet såpass mycket att det inte står något vatten i övre delen av radiatorn, lossa muttern till vänster och sedan snurrar du loss ventilen. Tar bort gammalt guck/tejp från gängan och guckar på nytt och snurrar på den nya ventilen och drar åt muttern igen.
 
Yes.det fjädrar. Iof så kan jag inte helt säkert veta att det inte är stopp ngn annan stans men chansar på ventilen..(kan det bli stopp inne i själva elementet?) kan jag veta vilken dimension det är utan att skruva bort den först? Tänkte om det brukar vara en viss dimension, huset o vad jag tror så är elementet också från 1936
 
D
Står det inte på ventilen? Då mäter du diametern på gängan på ett ungefär och rapporterar (diametern på röret i bakkant och diametern på utloppet på ventilen).
 
Har du en returventil på radiatorn? Kolla i såfall om den är fullt öppen
 
Det är väldigt ovanligt att radiatorventilerna bara går sönder.

Vi får väl ta det från början: har du luftat elementet?
 
Bild med mått
ImageUploadedByByggahus.se1372608991.260801.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Bild med returen (där finns väl inget att trixa med?)
ImageUploadedByByggahus.se1372609012.453473.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Ja,det är luftat. Det var en VVS kille här i vintras i annat ärende.han kolla bara snabbt på det,luftade o motionerade piggen o sen sa han att han trodde det var ventilen som blivit kass. Symptomet var alltså att det inte blev varmt över hela som de andra elementen var
 
Krilleman
Någon returventil har du inte enligt bilden.

Då kan du inte ha så många alternativ kvar. Jag ser det som att ventilen är kass eller så sitter det skit i inloppet på ventilen. Demontering krävs för att kontrollera och när man endå tappar trycket i systemet och skruvar kan det vara bra att ha en ny ventil hemma i fall att byte krävs.

Det röda måttet kan bara vara 21,3mm (15) eller 26,9mm (20) - Kontrollera igen. Viktigt om du ska köpa en ny ventil.

http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-vinkelventil-15r/?select=true


Adapter RA ska ingå med termostaten Living Eco enligt danfoss!

http://www.danfoss.com/Sweden/Produ...0ee/7e021c3b-b199-40b8-abf2-60c4dd1003f0.html

http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/SE_FI_013R9517_75x90mm_04042011.pdf

http://www.living.danfoss.se/#/living-eco-10/

http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-living-eco/
 
Redigerat:
Mätte igen o lite mer noggrant,26,9 är det.tack för hjälpen.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.