1 126 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Golvvärme!
I vårat hus som vi köpte för ca ett år sedan är det golvvärme i hela huset. Dom har satt in 6 termostater som är utsatt i 6 olika rum. Den delen som jag inte vet vad den heter som termostaten styr så att den ska röra sig vatten i rätt slinga sitter på returen av systemet. Ska det verkligen vara så eller sitter den fel? Som jag tycker så ska den sitta på utvattnet. Eller sitter den på returen då det ska vara tryck i vattnet så det inte bildas luft?
Hej,
Uponor har olika varianter beroende på vilken fördelare du har, WGF eller Pro. På Pro så monteras styrdonen på returen medans WGF har dem på tillopp.
http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=27&no_cache=1&L=sv-SE&tx_uponorproduct_pi1[child]=546
Uponor har olika varianter beroende på vilken fördelare du har, WGF eller Pro. På Pro så monteras styrdonen på returen medans WGF har dem på tillopp.
http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=27&no_cache=1&L=sv-SE&tx_uponorproduct_pi1[child]=546
Menar du Styrdonet(en) som sitter på fördelaren så sitter de på returen.
Klicka här för att svara