Jag är lite novis på det här med temperaturer och värmesystem.

Jag ska installera en 750l acktank med 1 solslinga och dubbla varmvattenslingor.
Jag kommer att värma den med solfångare och en vattenmantlad spisinsats på 19kw.

Sen ska i sin tur värmen vidarefördelas med golvvärme på övervåningen och fläktkonvektorer och en kort golvvärmeslinga på källarvåningen.

Så till min fråga:
Går det att pumpa runt vatten av av samma temperatur i båda systemen med 1 cirkulationspump och någon sorts temperaturbegränsare?
Eller måste man ha en cirkulationspump för systemet med fläktkonvektorer och en shuntgrupp som man ansluter till golvvärmefördelaren (8 st slingor som är fördelade på 95 kvadrat.
Jag har en Esbe biv 22 shuntventil.
 
C
Det sistnämnda. Golvvärme får inte ha så varmt, det tål inte golven.
 
Max 35-40 grader i golvvärmen har jag fått lära mej, även med flytspackel och klinkers.
 
Kan man inte ha den temperaturen på fläktkonvektorerna?
 
Beroende på hur mkt effekt du vill ha ut av konvektorn. Är den väl tilltagen så fungerar det utmärkt med låga temperaturer.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.