Hej,
Har en enplansvilla med en total uppvärmd golvyta på 190 m2. Trycket i systemet brukar ligga kring 0,9 bar. Nu ligger det på 2,5 (trots att vi har 0-gradigt ute och att värmen är på).
Ett slutet golvvärme system ska väl inte behövas fyllas på?
Har lagt ut papper runt fjärrvärme anläggningen för att se eventuella dropp. Men inga sådana. Ser inte heller några eventuella läckor vid fördelarna till rummen.
Några förslag?
Har en enplansvilla med en total uppvärmd golvyta på 190 m2. Trycket i systemet brukar ligga kring 0,9 bar. Nu ligger det på 2,5 (trots att vi har 0-gradigt ute och att värmen är på).
Ett slutet golvvärme system ska väl inte behövas fyllas på?
Har lagt ut papper runt fjärrvärme anläggningen för att se eventuella dropp. Men inga sådana. Ser inte heller några eventuella läckor vid fördelarna till rummen.
Några förslag?
Är trycket verkligen högre?@ @ndreas skrev:
Ser ut att vara lägre på manometern.
Oavsett tror jag inte du behöver vara orolig, kolla om några dagar igen om trycket gått upp.
De flesta jag känner kollar aldrig trycket i sina system, det brukar gå bra ändå.
Jo, det var det jag menade. Trycket är betydligt lägre än det normala under höst/vinter-säsongenPeter2400 skrev:
Klicka här för att svara
