Byggahus.se
Vi har bott i nytt hus nästan två månader och har hela tiden haft "blockering av kompressor" på displayn i NIBES värmepump samt har kallt på golvet - speciellt i badrummet och tvättstugan (i utrymme där värmepumpen är). Informationen vi har fått är att NIBE:s värmepump har levererats med en extern fläkt detta året (pga komponentbrist) och de har lovat skicka skicka ut en servicetekniker för att byta denna - vet dock inte när det kommer sker....
Enl. husleverantören räcker det att värmepumpen är på plats och att den är installerad. Och att kompressor är blockerat kommer inte att påverka pumpen på de närmaste månaderna. Vad har kompressor för funktion för värmesystemet? Han hävdar att vi har fungerande värmesystem. Och vi har varmvatten i huset. Det tar c.11 sek. får varmvatten i samma utrymme som värmepumpen är och c. 17 sek får det i badrummet. Är det normal fördröjning? Spontant känns det inte varken ekonomiskt eller miljövänligt.att behöva spola så länge innan man kan t.ex. duscha.
Ska jag bara acceptera förklaringen, betala och avvakta eller hur skulle ni hantera problemet (vi har golvvärme i hela huset)?
 
Bara skitsnack. Det är kompressorn som ska jobba och göra VV, snurrar inte den så är det EL-patronen som värmer, oekonomiskt och inte det som VP är tillverkad för. Hela VP ska fubgera rätt, sommartid så brukar kompressorn klara att göra VV, ( tex 1 kW in 3 kW ut och med EL-patron så är 1 till 1 ) EL-patron är en extra effekt på vintern när inte kompressorn klarar att värma huset. Så du ska inte acceptera något som att det fungerar med VV. Bara reklamera och hålla inne med pengar om du inte betalt allt. PÅ dom igen och ge dig inte, oavsett vad dom säger. Det är installatören som ska hudflängas, då Nibe inte tar ansvar för funktionen, utan överlämnat ev. problem till återförsäljarna.
 
  • Gilla
ByggareZ
  • Laddar…
Framledningen på VV har inget med kompressor eller inte att göra iaf. Troligen kör den bara på elpatron och fördyrad uppvärmning till ditt börvärde. Vattnet i beredaren ska hålla angiven temp.

Det som kommer ur kranarna ska således vara samma temperatur oavsett hur den värmts upp i Niben.

Vi har väl 2 sekunder till varmvatten i badrummet som ligger vägg i vägg och kanske 2 meter slang. Nästan lika bra i tvättstugan som kanske har 4 meter slang ut. Värre med badrummet längst bort som är ca 18 meter ifrån och kanske 22 meter slang dit. Där tar det 10 sek innan man känner varmvatten om det inte tappats på länge och kylts av.

Du ska hålla inne på betalning för du har inget komplett system och notera mätningen på varmvattnet för du ska begära kompensation för att inte kunna kört uppvärmning med kompressorn. Du betalar idag minst 3ggr för mycket för energin som producerar varmvatten
 
  • Gilla
ByggareZ
  • Laddar…
Golven är som sagt kalla nu för att det är sommar och ingen värme behöver tillföras huset. Går normalt att ändra inställningarna så att det blir varmt i golven där man vill ha det men det kan bli svettigt i huset och det är inte säkert att värmepumpen mår så bra utan en extra arbetstank och cirkulationspump.

NIBE har som sagt och som många andra haft problem med komponentbrist och de ordinarie fläktarna från Ebm-Papst har inte kommit så man har varit tvungen att lösa ventilationen i huset med en annan yttre standardfläkt. Då kan man heller inte ha igång kompressorn (men tror de skissade på en alternativ lösning?) utan man får köra värmepumpen som en el-panna med klart högre el-förbrukning som följd. Under sommaren är dock energiförbrukningen till varmvattnet mycket låg så det blir inte så stora pengar alls men till vinterhalvåret blir det en mycket kännbar skillnad på att ha en värmepump eller en el-panna. När de ordinarie fläktmodulerna kommer installeras de efterhand av NIBE servicepartners.
 
  • Gilla
buffyin
  • Laddar…
J Josth skrev:
Golven är som sagt kalla nu för att det är sommar och ingen värme behöver tillföras huset. Går normalt att ändra inställningarna så att det blir varmt i golven där man vill ha det men det kan bli svettigt i huset och det är inte säkert att värmepumpen mår så bra utan en extra arbetstank och cirkulationspump.

NIBE har som sagt och som många andra haft problem med komponentbrist och de ordinarie fläktarna från Ebm-Papst har inte kommit så man har varit tvungen att lösa ventilationen i huset med en annan yttre standardfläkt. Då kan man heller inte ha igång kompressorn (men tror de skissade på en alternativ lösning?) utan man får köra värmepumpen som en el-panna med klart högre el-förbrukning som följd. Under sommaren är dock energiförbrukningen till varmvattnet mycket låg så det blir inte så stora pengar alls men till vinterhalvåret blir det en mycket kännbar skillnad på att ha en värmepump eller en el-panna. När de ordinarie fläktmodulerna kommer installeras de efterhand av NIBE servicepartners.
Det låter som du skulle ha koppling till NIBEs leveranser - i så fall när tror du att de ordinarier fläktmodulerna kommer att blir installerade hos kunderna? Med tanke på att snart är sommaren slut och det finns en risk att elpriserna skjuter i höjderna, så som de gjorde förra vintern
 
J Josth skrev:
NIBE har som sagt och som många andra haft problem med komponentbrist och de ordinarie fläktarna från Ebm-Papst har inte kommit så man har varit tvungen att lösa ventilationen i huset med en annan yttre standardfläkt. Då kan man heller inte ha igång kompressorn (men tror de skissade på en alternativ lösning?) utan man får köra värmepumpen som en el-panna med klart högre el-förbrukning som följd. Under sommaren är dock energiförbrukningen till varmvattnet mycket låg så det blir inte så stora pengar alls men till vinterhalvåret blir det en mycket kännbar skillnad på att ha en värmepump eller en el-panna. När de ordinarie fläktmodulerna kommer installeras de efterhand av NIBE servicepartners.
Nyfiken fråga: Varför skulle man inte kunna ha kompressorn igång med en extern fläkt? Jag utgår från att man satt en kanalfläkt på avluftsidan. Eller har man förbikopplat hela FLVP:n kanske?
 
Har ingen som helst koppling till NIBE's egna leveranskedjor utan har bara läst i ett flertal olika forum om problemen. Tyvärr kan jag inte säga när du kommer att få din ordinarie fläkt.
 
F frause skrev:
Nyfiken fråga: Varför skulle man inte kunna ha kompressorn igång med en extern fläkt? Jag utgår från att man satt en kanalfläkt på avluftsidan. Eller har man förbikopplat hela FLVP:n kanske?
Tror man skissade på en lösning att för köra med kompressorn och extern fläkt men vet inte vad det blev av det. Värmepumpen känner t.ex. hela tiden av varvtalet på den ordinarie fläkten (modern EC-fläkt av senaste modell) för att fungera som tänkt och det fungerar inte med en annan extern standardfläkt så man skulle behöva programmera om styrsystemet vad jag förstår.
 
J Josth skrev:
Tror man skissade på en lösning att för köra med kompressorn och extern fläkt men vet inte vad det blev av det. Värmepumpen känner t.ex. hela tiden av varvtalet på den ordinarie fläkten (modern EC-fläkt av senaste modell) för att fungera som tänkt och det fungerar inte med en annan extern standardfläkt så man skulle behöva programmera om styrsystemet vad jag förstår.
Ah, såklart.
 
T
J Josth skrev:
Tror man skissade på en lösning att för köra med kompressorn och extern fläkt men vet inte vad det blev av det. Värmepumpen känner t.ex. hela tiden av varvtalet på den ordinarie fläkten (modern EC-fläkt av senaste modell) för att fungera som tänkt och det fungerar inte med en annan extern standardfläkt så man skulle behöva programmera om styrsystemet vad jag förstår.
Kompressordrift med extern fläkt har varit okej/igång sedan augusti förra året.

Kompressorn ska tillåtas vid godkänd ovk, enligt instruktioner från Nibe 🙂
 
  • Gilla
Josth
  • Laddar…
B ByggareZ skrev:
Det låter som du skulle ha koppling till NIBEs leveranser - i så fall när tror du att de ordinarier fläktmodulerna kommer att blir installerade hos kunderna? Med tanke på att snart är sommaren slut och det finns en risk att elpriserna skjuter i höjderna, så som de gjorde förra vintern
En kompis i Skåne fick kompensation för detta. Husleverantören hade inte meddelat att värmepumparna(radhus) hade blockerad kompressor utan försökt mörka detta.
Fattades fläkt i dessa med.
 
T tobbetk skrev:
Kompressordrift med extern fläkt har varit okej/igång sedan augusti förra året.

Kompressorn ska tillåtas vid godkänd ovk, enligt instruktioner från Nibe 🙂
Det låter toppenbra att lösningen är på plats sedan länge! Men vad konstigt då att TS som bara haft sitt nya hus i två månader inte fick med kompressorn inkopplad??

Här är NIBE's informationsblad angående externa fläkten: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31372/731302-1.pdf Viktigt att värmepumpen är anmäld hos NIBE för att kunna få den ordinarie fläkten när den kommer.
 
Redigerat:
  • Gilla
pdov
  • Laddar…
T
J Josth skrev:
Det låter toppenbra att lösningen är på plats sedan länge! Men vad konstigt då att TS som bara haft sitt nya hus i två månader inte fick med kompressorn inkopplad??

Här är NIBE's informationsblad angående externa fläkten: [länk] Viktigt att värmepumpen är anmäld hos NIBE för att kunna få den ordinarie fläkten när den kommer.
Kompressorn är fysiskt inkopplad från fabrik.

Så troligtvis har man inte ställt över vpn från endast tillsats till auto eller så har man ställt hastigheten på fläkten till 0% i styren vilket resulterar i att kompressorn blockeras 😶
 
Oj. Hoppas verkligen att @ByggareZ läser detta och går in och korrigerar inställningarna snarast då!
 
Men om man kör enligt första exemplet och kör luften igenom pumpen med hjälp av externa fläkten....

Borde man inte få ett naturligt flöde av luft igenom så man kan köra kompressorn och spärra allt över 40hz för att se hur kall förångaren blir till att börja med.?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.