Hej alla kloka! Jag bor i ett hus med bergvärme och vattenburen golvvärme. Just nu är det kallt i huset och helg, så jag behöver hjälp.
Vattnet som kommer ut ur värmepumpen (bild 1 och 2) och går till vad jag tror är en ackumulatortank (? bild 3) är varmt. Vattnet som kommer ut ur ackumulatortanken och sen ska vidare ut i huset är också varmt, eftersom röret ut från tanken och röret in till ”golvvärmesystemet” är varmt (bild 4). Däremot är det kallt på tempmätaren på golvvärmesystemet (bild 5), dvs efter cirkulationspumpen för golvvärmen. Pumpen visar ingen felkod (bild 6). Det är åtminstone lite cirkulation i systemet, eftersom huset annars borde vara kallare och flödesmätarna för varje enskild slinga för golvvärmen visar på cirkulation. (Vi har ca 14-15 grader inne, bor strax norr om Stockholm och har några minusgrader ute.)
Vi har luftat systemet på alla ställen vi kan, rensat skräpsilen på själva värmepumpen samt fyllt på vatten till ca 1,0 bar enligt rekommendation från servicefirma.
Själva värmepumpen visar diverse olika felkoder, men vattnet som kommer ut är som sagt varmt så det borde inte vara det som är felet tycker jag. Vi har varmvatten som vanligt.
Servicefirman kan inte komma förrän nästa vecka, så vi ser fram emot en kall helg. Någon som har några idéer på någon ytterligare åtgärd vi kan göra själv?
Snälla ha tålamod då jag är nybörjare på värmesystem. Jag har försökt läsa i manualen för cirkulationspumpen, men blir inte klokare.
Tack på förhand och ha en fin trettonhelg!
Vattnet som kommer ut ur värmepumpen (bild 1 och 2) och går till vad jag tror är en ackumulatortank (? bild 3) är varmt. Vattnet som kommer ut ur ackumulatortanken och sen ska vidare ut i huset är också varmt, eftersom röret ut från tanken och röret in till ”golvvärmesystemet” är varmt (bild 4). Däremot är det kallt på tempmätaren på golvvärmesystemet (bild 5), dvs efter cirkulationspumpen för golvvärmen. Pumpen visar ingen felkod (bild 6). Det är åtminstone lite cirkulation i systemet, eftersom huset annars borde vara kallare och flödesmätarna för varje enskild slinga för golvvärmen visar på cirkulation. (Vi har ca 14-15 grader inne, bor strax norr om Stockholm och har några minusgrader ute.)
Vi har luftat systemet på alla ställen vi kan, rensat skräpsilen på själva värmepumpen samt fyllt på vatten till ca 1,0 bar enligt rekommendation från servicefirma.
Själva värmepumpen visar diverse olika felkoder, men vattnet som kommer ut är som sagt varmt så det borde inte vara det som är felet tycker jag. Vi har varmvatten som vanligt.
Servicefirman kan inte komma förrän nästa vecka, så vi ser fram emot en kall helg. Någon som har några idéer på någon ytterligare åtgärd vi kan göra själv?
Snälla ha tålamod då jag är nybörjare på värmesystem. Jag har försökt läsa i manualen för cirkulationspumpen, men blir inte klokare.
Tack på förhand och ha en fin trettonhelg!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Felkoder på bild. Har skisser på värmepumpen men inte över golvvärmesystemet tyvärr.M MrDizzy skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
I någon form av prioordning:
Vad säger felkoderna på din VP?
Snurrar den inbyggda cirkulationspumpen i VP?
starta om din VP, återkommer felkoderna?
Kolla att golvslingornas styrdon verkligen öppnar (övre termometern indikerar låg temp), annars ta bort dem tillfälligt men märk placeringen.
Kolla så att inte temperaturbegränsaren till golvvärmeslingorna fastnat på stängd.
Vad säger felkoderna på din VP?
Snurrar den inbyggda cirkulationspumpen i VP?
starta om din VP, återkommer felkoderna?
Kolla att golvslingornas styrdon verkligen öppnar (övre termometern indikerar låg temp), annars ta bort dem tillfälligt men märk placeringen.
Kolla så att inte temperaturbegränsaren till golvvärmeslingorna fastnat på stängd.
Att dom ställer som dom gör är för att dom vill ha mera värme. På fotot med den vita termostaten, maxtermostat för GV ( är med orange cirklar) står den på max,. Innanför mot röret så är det en mutter, lossa och ta bort den, se hur piggen är, den ska vara helt ute. I övrigt så när en VP löser på HT så blir den inte av med värmen, flödesproblem, kolla alla pumpar att dom går.
Om du öppnar skåpet så ser du en cirkpump till vänster.
Känn på den om du kan känna att den är igång.
Känn på den om du kan känna att den är igång.
Piggen är ute. Pumpen låter som att den går och flödesmätarna visar ju att det är ett flöde i systemet. Osäker på hur jag kollar cirkulationspumpen i värmepumpen, men tycker inte det borde vara varmt fram till det oranga om den lagt av.