Hej!
Har ett mysterium som behöver lösas. Vi har ett vattenburet system där värmen kommer ifrån en vedpanna i köket (nedervåningen), cirkulationspumpen sitter intill pannan. På övervåningen har vi en varmvattenberedare. Vid inflytt fanns det en defekt elpatron vid varmvattenberedaren och denna byttes till en ny för ett tag sedan. Nu till mysteriet. Eldning i pannan leder till värme i element och varmvatten i kranen. När elpatron körs igång får vi bara varmvatten men ingen värme i elementen... Vatten finns i systemet, elementen är luftade och cirkulationspumpen står i läge 3. Är det någon som har en idé varför det inte blir ens bli ljummet i elementen när elpatron ger 70 gradigt vatten????
 
Troligtvis har du ett separat rör från pannan som går upp och värmer beredaren. Det röret är inte kopplat på cirkulationspumpen pga att man vill ha reglerad temp på elementen. Men full värme till beredaren.

Värmen till beredaren får du via självcirkulation, Enkel fysik genom att beredaren sitter högre än pannan.
Därav kan du inte värma huset med el. Bra och Dåligt.
Vill du värma både och ska du ha en elpatron i pannan.