S
Hej.
Med stor risk för att bli mobbad :-[ så ställer jag följande fråga..
Har precis köpt ett 2plans trähus med fjärrvärme. När jag startade upp detta så behövdes elementen luftas. Detta gjorde jag, men har inte fått bort all luft tror jag. Vissa av elementen är glödheta och vissa är kalla.
Kan någon hjälpa mig med att:
1: Förklara bästa sättet att lufta elementen på.

2: Varför är vissa elementen kalla, andra kan jag få jättevarma. Har det med fråga 1 att göra?

I ett rum så kommer det vatten när jag öppnar luftningen. Men det är åndå ingen fart på värmen.

Tackar.
/Silver......
 
Vad är trtcket i systemet? Borde vara mellan 1-1,5 bar.
Sean brukar jag stänga av cirkulationspumpen när jag luftar, vänta sedan typ 15 min. Lufta
Öka ev trycket igen.
Lufta.
Starta pumpen

Ja detta tror jag är ett funkis sätta att lufta på...
 
S
Tack så mycket för hjälpen. Lösningen hette "trycket i systemet" Hade inte tänkt på det. Nu flödar värmen. :D
 
S
hej igen.
Upptäckte att några av elementen inte är riktigt varma trots ovanstående tips.
Var nere och kollade upp trycket, öppnade en kran och ökade trycket från 0,8(under grön indikator) till 1,8.

Luftade sedan igen. Ner och ökade trycket igen. Varför sjunker trycket trots att jag inte luftat sedan jag ökade upp tycket sista gången?
Är det fortfarande massor med luft i systemet som är orsaken?
Det "skvalpar inte i de kalla elementen, utan det är bara inte varmt. Inte heller rören fram till elementen.

Som sagt, e grön på detta, men anser mig vara lite "klurig", så jag retar mig på att jag inte kan lista ut detta själv ;)
 
Hade samma problem:
Lösning: skruvade bort termostaten och motionerade upp "pinnen" som sitter i elementet och som går in och ut när man vrider på termostaten.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.