Ska installera frikyla i dagarna och undrar vilken rördimension man ska köra.

Två fläktkonvektorer planeras, en på ca 2kW som har 1/2" anslutning och är specad runt 300-500l/tim samt en på ca 5kW också med 1/2" specad 700-1200l/tim.

Det är 28mm på kalla sidan av VPn. JAg tänker att man borde köra 28mm på avsticket och genom cirkpump och avstängningsventiler och sedan gå ner i dimension ut från T-kopplingarna som grenar ut till de två konvektorerna. Den lilla konvektorn kommer sitta ca 3m bort och den stora ca 10-15m bort.

Bör man köra 22mm till stora eller räcker det med 18mm?
15mm eller 18mm till den lilla?
Behöver man nån slags ventil för att kunna fördela flödet?
 
  • Gilla
Wiss
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.