Hej

Jag har en classic model 5 monterad i köket. Denna är kopplad till två 500L ack tankar , via laddomat 10, nere i källaren och jag värmer hela mitt 120 m2 hus. So far so good men då jag eldar (ganska kraftigt) bankar det och slår i pannan. Jag har försökta att lufta systemet men det kommer ingen luft så jag tror inte att det beror på luft i systemet. Är det fler som har erfarenhet av denna panna? eller liknande problem?

http://www.eurofire.se/Index.asp?pagenr=835&group=Köksspisar&menu=2

MVH Christoffer
 
Redigerat:
Det är säkerligen internkokning pga luft. Har varit med om det i 2 hus men det har slutat så småningom självt
På ena stället tog det nästan ett år.
 
Var sitter luftningen?
Du säger ju att ackarna står i källaren, betyder det att pannan är högpunkt och rören bara går nedåt därifrån eller finns det en expansion ansluten uppe vid pannan?
 
Hej

Jag tycker att det låter konstigt med internkokning. Men man vet ju aldrig, ett tag funderade jag på om det kunde bli en luftficka i vattenmanteln precis över översta gängan i den översta anslutningen... är det någon som har erfarenhet av detta? På utloppet från pannan sitter det ett T-rör, den ena änden pekar rakt upp och där sitter det en luftskruv och det kommer ingen luft därur. Jag har ett öppet kärl på vinden (precis över köket), tippar på att det är ca 5m mellan ack.tankarna och kärlet. Rören till/från pannan går först nedåt till socklarna under köksinredningen för att sedan gå upp till exp. kärlet så visst kan det bli en luftficka i pannan men jag tycker att luftskruven på baksidan borde eliminera detta. Laddomaten går på högsta hastighet och jag har bytt termostat i laddomaten till en 68 graders. Problemet är fortfarande ett faktum! Exerg: gjorde du något för att bli av med kokningen eller slutade det bara av sig självt?

mvh Christoffer
 
Den ena pannan provade vi att tilta lite för att få ur den sista luften men det hjälpte föga. Den slutade "knarra efter 3 veckor. Den andra knarrade säkert ett halvår. På den första bytte vi bla pump,till en större, vilket naturligtvis inte hjälpte.
 
Flödet är oftast inget problem, det behöver sällan vara över 1.500l/h och kan lätt räknas ut
P (effekt) / DeltaT (temphöjning över pannan) *1,16 (omvandling kcal/kW)
Denna panna ger c:a 20kW till vattensidan så då blir det
20.000 / 15 / 1,16=1150 l/h
På en laddomat21 innebär läge 1 på pumpen c:a 810l/h, läge 2 ~1.200l/h och läge 3 ~1.500l/h över pannan med 2*5m 28mm rör


Har du kollat såna elementära saker som
-att laddomaten inte är felvänd ett halvt varv ,alltså att pilen ut på laddomaten verkligen går till pannans retur

Jag har sett ett antal såna fel.
 
Ursäkta jag kapar tråden lite försöker läsa ut på nätet om Classical modell 5 är miljö godkänd ? Någon som vet ? Ha de gött /Jeep
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.