5 537 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Bytt växelventil, tempdiff värmebärare.
Ett litet problem.
Bergvärmepump IVT Greenlinte HT plus C11.
Har bytt från en ESBE VZA2 nånting... kommer inte ihåg, Kvs: 4,5 m^3/h
Till en LK 525 med Kvs 8 m^3/h.
Byte pga att ESBE-ventilen kärvade.
Den nya har vridande don.
Definitionen på Kvs är hur stort volymflöde man får genom ventilen med 1 bar tryckdifferens.
Alltså, teoretiskt så är LK525 vidare än ESBE's variant, dvs mindre tryckfall med samma flöde, eller omvänt: högre flöde med samma tryckfall.
Så systemflödet borde ha ökat, inte minskat.
Men systemflödet har sjunkit såpass att tempdiff värmebärare fram-retur gör över 13grC emellanåt.
Jag har avluftat på varenda ställe det går att avlufta, jag är helt säker på att det inte finns luft i systemet.
Alla radiatorer, ledning mot expansionstank, högpunkt i pannrummet med egen luftning, cirkpump är luftade.
Filtret på värmebärarreturen är kontrollerat och rengjort, och det var inget skräp i det.
Jag har kontrollerat att union-ventilerna vid cirkpump står rätt.
Cirkpump går på högsta hastighet, som den även gjorde innan.
Det är radiatorer, inget element har någon termostat på sig.
Vad har jag missat?
Bergvärmepump IVT Greenlinte HT plus C11.
Har bytt från en ESBE VZA2 nånting... kommer inte ihåg, Kvs: 4,5 m^3/h
Till en LK 525 med Kvs 8 m^3/h.
Byte pga att ESBE-ventilen kärvade.
Den nya har vridande don.
Definitionen på Kvs är hur stort volymflöde man får genom ventilen med 1 bar tryckdifferens.
Alltså, teoretiskt så är LK525 vidare än ESBE's variant, dvs mindre tryckfall med samma flöde, eller omvänt: högre flöde med samma tryckfall.
Så systemflödet borde ha ökat, inte minskat.
Men systemflödet har sjunkit såpass att tempdiff värmebärare fram-retur gör över 13grC emellanåt.
Jag har avluftat på varenda ställe det går att avlufta, jag är helt säker på att det inte finns luft i systemet.
Alla radiatorer, ledning mot expansionstank, högpunkt i pannrummet med egen luftning, cirkpump är luftade.
Filtret på värmebärarreturen är kontrollerat och rengjort, och det var inget skräp i det.
Jag har kontrollerat att union-ventilerna vid cirkpump står rätt.
Cirkpump går på högsta hastighet, som den även gjorde innan.
Det är radiatorer, inget element har någon termostat på sig.
Vad har jag missat?
Ok, ingen som ser någon uppenbar miss alltså...
Jag har börjat se över hela systemet nu, och på 21st radiatorer låg den sämsta på 19grC tempdiff och den "bästa" på 3,9grC tempdiff.
Ingen av dem är ju bra, däremellan var det jämn spridning.
Så min tanke är att öppna upp de mest strypta och arbeta med små steg samt notera varje ändring.
Följdfråga, hur mycket kan strypningen läcka när man tar bort huven, vad är det värsta ni varit med om.
Justerade nyss på en relativt ny, den läckte inte alls, men nästa som var av äldre modell läckte desto mer.
Jag vågade inte ens skruva av huven helt, så det blev ingen justering just där....
Jag har börjat se över hela systemet nu, och på 21st radiatorer låg den sämsta på 19grC tempdiff och den "bästa" på 3,9grC tempdiff.
Ingen av dem är ju bra, däremellan var det jämn spridning.
Så min tanke är att öppna upp de mest strypta och arbeta med små steg samt notera varje ändring.
Följdfråga, hur mycket kan strypningen läcka när man tar bort huven, vad är det värsta ni varit med om.
Justerade nyss på en relativt ny, den läckte inte alls, men nästa som var av äldre modell läckte desto mer.
Jag vågade inte ens skruva av huven helt, så det blev ingen justering just där....
Intressant! Hittade detta via google...
Funderar på att göra detta också! Har en IVT Greenline C9 från 2001 och har bytt växelventil ett flertal gånger. LK525 verkar ju ha den kvalitet som man vill ha.
Men undrar:
Växlingstid på 8 sekunder... Några negativa konsekvenser av det?
Har det fungerat bra sedan du bytte??
mvh
Göran Samuelsson
Funderar på att göra detta också! Har en IVT Greenline C9 från 2001 och har bytt växelventil ett flertal gånger. LK525 verkar ju ha den kvalitet som man vill ha.
Men undrar:
Växlingstid på 8 sekunder... Några negativa konsekvenser av det?
Har det fungerat bra sedan du bytte??
mvh
Göran Samuelsson
Jag vet inte vad som skulle vara bra eller dåligt av en växlingstid på 8s, det spelar som ingen roll om det är 5s eller 10s.
Om jag har förstått det rätt så lämnar varje tillverkare rekommendationer till vad man ska byta till.
Dvs IVT i det är fallet, säger att när man nu byter så ska det vara en LK525.
Först var det nån italienskt smäck, stigande spindel, därefter en esbe med stigande spindel, nu är det en lk med roterande kägla.
I det här fallet var det en rörmokare som skaffade ventilen och bytte den.
Om jag har förstått det rätt så lämnar varje tillverkare rekommendationer till vad man ska byta till.
Dvs IVT i det är fallet, säger att när man nu byter så ska det vara en LK525.
Först var det nån italienskt smäck, stigande spindel, därefter en esbe med stigande spindel, nu är det en lk med roterande kägla.
I det här fallet var det en rörmokare som skaffade ventilen och bytte den.
Ok tack!
Det satt Honeywell's från början i min, IVT's representant bytte sen motorn och käglan till den Italienska. Har två eftersom jag har poolstyrning också, så när växlaren för varmvatten/värme la av tog jag huset från poolstyrningen. Men visst, 3 st på 12 år är nog bättre snitt än de flesta. Men nu vill jag ha nåt bra. Skall se om jag kan få tag i en LK och byta själv.
Förstår att IVT nu vill byta till bättre grejor, Folksams statistik pekade ju på en enda stor felkälla på värmepumpar; växelventilen.
Det satt Honeywell's från början i min, IVT's representant bytte sen motorn och käglan till den Italienska. Har två eftersom jag har poolstyrning också, så när växlaren för varmvatten/värme la av tog jag huset från poolstyrningen. Men visst, 3 st på 12 år är nog bättre snitt än de flesta. Men nu vill jag ha nåt bra. Skall se om jag kan få tag i en LK och byta själv.
Förstår att IVT nu vill byta till bättre grejor, Folksams statistik pekade ju på en enda stor felkälla på värmepumpar; växelventilen.
Klicka här för att svara