Hej.
Har ett 1-rörs värmesystem i mitt hus.
Skall nu koppla på ett element i grovköket, där även pannan står.
Pannan har IN/UT på slingan. Jag kommer åt att koppla på mitt nya element direkt på dessa rör.
Lägger jag elementet i serie med in eller ut röret från pannan skall jag välja ett koppel för 1-rörs system...
och lägger jag nya elementet parallellt över IN/UT rör från pannan så blir det ett 2-rörs koppel.

1. Tänker jag rätt?
2. vilket skall jag välja?
3. Spelar det någon roll om (vid seriekoppling) lägger mig på IN eller UT rör?
4. vilket val påverkar husets övriga element? ( gissar parallell koppling, då elementet inte ligger i slingan)

Tacksam för svar!
 
Jo, du tänker rätt, lägg elementet 2-rörs men se till att dra till strypventilerna i kopplet annars kommer allt varmvatten att ta vägen genom det nya elementet=ingen värme på resten.
 
strypventiler finns alltså på kopplet....inget som jag monterar extra?
 
Bypassventilen finns på kopplet och måste ställas i 2-rörsläget. Instrypningsventil och ev. avstängningsventil för den nya "slingan" måste sättas vid avgreningen UT/IN från stora rören.
 
Redigerat:
  • Gilla
danielmagnusson
  • Laddar…
Så ja...då har man rörmockat lite och det blev KANON!
avstängningsventiler vid avgrening och sen bara ett 2 rörs koppel. Funkar kanon!
Tack för er support.
 