Hej.
Har ett 1-rörs värmesystem i mitt hus.
Skall nu koppla på ett element i grovköket, där även pannan står.
Pannan har IN/UT på slingan. Jag kommer åt att koppla på mitt nya element direkt på dessa rör.
Lägger jag elementet i serie med in eller ut röret från pannan skall jag välja ett koppel för 1-rörs system...
och lägger jag nya elementet parallellt över IN/UT rör från pannan så blir det ett 2-rörs koppel.
1. Tänker jag rätt?
2. vilket skall jag välja?
3. Spelar det någon roll om (vid seriekoppling) lägger mig på IN eller UT rör?
4. vilket val påverkar husets övriga element? ( gissar parallell koppling, då elementet inte ligger i slingan)
Tacksam för svar!
Har ett 1-rörs värmesystem i mitt hus.
Skall nu koppla på ett element i grovköket, där även pannan står.
Pannan har IN/UT på slingan. Jag kommer åt att koppla på mitt nya element direkt på dessa rör.
Lägger jag elementet i serie med in eller ut röret från pannan skall jag välja ett koppel för 1-rörs system...
och lägger jag nya elementet parallellt över IN/UT rör från pannan så blir det ett 2-rörs koppel.
1. Tänker jag rätt?
2. vilket skall jag välja?
3. Spelar det någon roll om (vid seriekoppling) lägger mig på IN eller UT rör?
4. vilket val påverkar husets övriga element? ( gissar parallell koppling, då elementet inte ligger i slingan)
Tacksam för svar!
Jo, du tänker rätt, lägg elementet 2-rörs men se till att dra till strypventilerna i kopplet annars kommer allt varmvatten att ta vägen genom det nya elementet=ingen värme på resten.