ricebridge ricebridge skrev:
Hur många dör i elolyckor i Sverige varje år? 2-3 stycken.
Hur många bränder och andra allvarliga händelser är det varje år pga feldragen elelr på annat sätt dålig el?
 
Anna_H Anna_H skrev:
Hur många bränder och andra allvarliga händelser är det varje år pga feldragen elelr på annat sätt dålig el?
Det vet vi inte, men det bör ju vara yrkesmän som dragit den felaktiga eller dåliga elen i merparten av fallen eftersom vi vet med säkerhet att sådant förekommer oftare än önskat.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
O
Anna_H Anna_H skrev:
Hur många bränder och andra allvarliga händelser är det varje år pga feldragen elelr på annat sätt dålig el?
Ytterst få. Av totalt 8874 bränder 2025 var endast 690 elrelaterade, och då ingår allt. Endast 171 av dessa startade i elsystemet, och av dem var 65 i ett vägguttag. Orkar man läsa rapporten så är det snarare ålder och slitade med bristande underhåll som är problemet än några fullkopplingar. Elektriska apparater, vitvaror och felaktig användning är betydligt större problem.

Här finns en sammanställning från ESV:
https://elsakerhetsverket.se/om-oss...analyser/kartlaggning-av-elbrander-i-bostader
 
  • Gilla
Thomas_Blekinge och 6 till
  • Laddar…
P
O Oldfart skrev:
Ytterst få. Av totalt 8874 bränder 2025 var endast 690 elrelaterade, och då ingår allt.
Om jag inte minns del så räknas även spisbränder som elrelaterade även om sådana ofta handlar om oljebränder.
 
Jögge Strandberg
O Oldfart skrev:
Ytterst få. Av totalt 8874 bränder 2025 var endast 690 elrelaterade, och då ingår allt. Endast 171 av dessa startade i elsystemet, och av dem var 65 i ett vägguttag. Orkar man läsa rapporten så är det snarare ålder och slitade med bristande underhåll som är problemet än några fullkopplingar. Elektriska apparater, vitvaror och felaktig användning är betydligt större problem.

Här finns en sammanställning från ESV:
[länk]
65 bränder i ett uttag!😰
Måste varit svårt att komma till rätta med den felkopplingen... 😉
 
Jögge Strandberg Jögge Strandberg skrev:
65 bränder i ett uttag!😰
Måste varit svårt att komma till rätta med den felkopplingen... 😉
Undrar hur många av bränderna i eluttag som beror på elbilsladdning i Schuko?
 
  • Älska
  • Gilla
Sinome och 1 till
  • Laddar…
Jögge Strandberg Jögge Strandberg skrev:
65 bränder i ett uttag!😰
Måste varit svårt att komma till rätta med den felkopplingen... 😉
Det handlar med all säkerhet oftast inte om felkoppling utan om "slitna" uttag som överbelastas. Alltså bristande underhåll av elanläggningen.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Ja en målare kan tapetsera med borttaget doslock men denna får oftast inte ta bort doslocket. Det är två olika saker som nämnts tidigare i tråden.

Tråden handlar om vad som anses vara ett elinstallationsarbete.

Att en starkströmsanläggning inte får bli farlig av ett fel är ett sidospår I tråden. Men så ska anläggningar vara byggda.

Vid yrkesmässigt arbete kan man kanske säga att gränsen är satt lite lägre. Det finns lösningar arbetsgivaren kan använda för att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa. Det är en arbetsmiljöfråga. Aml 3 kap 2 §. Om det finns en elektrisk fara måste arbetsgivaren vidta åtgärder. Arbete inom närområdet (av spänning) är en sådan metod i SS-EN 50110-1. Där fodras att spänningsatta delar skyddas av barriärer som håller minst ip2x.

Från 50110-1:
6.4.2.4
När ovanstående villkor är uppfyllda kan arbete i området där skyddsanordningar har installerats (det tidigare närområdet) utföras enligt vanliga förfaranden av fackkunniga, instruerade eller ordinära personer utan att ytterligare särskilda fordringar behöver följas.


Det ska då säkerställas att man inte under några omständigheter riskerar att komma i kontakt med oisolerade spänningsatta delar.
En lösning skulle kunna vara att utbilda alla målare så att dom kan jobba i enlighet med metoden AMS (Arbete Med Spänning), det fungerar ju utmärkt för oss som jobbar inom högspänning och upp till 400kV.
Att det sedan kommer att kosta 100.000kr mer att måla väggen det får vi helt enkelt acceptera, det blir priset för att allting ska vara "säkert".
Kanske ändå rimligt? 🙃
 
Hannuse Hannuse skrev:
En lösning skulle kunna vara att utbilda alla målare så att dom kan jobba i enlighet med metoden AMS (Arbete Med Spänning), det fungerar ju utmärkt för oss som jobbar inom högspänning och upp till 400kV.
Att det sedan kommer att kosta 100.000kr mer att måla väggen det får vi helt enkelt acceptera, det blir priset för att allting ska vara "säkert".
Kanske ändå rimligt? 🙃
Eller att som alltid tidigare låta det sunda förnuftet regera och högaktningsfullt ignorera alla verklighetsfrämmande påbud från ovan. Redan Cicero sade att ju närmare imperiets fall desto galnare blir lagarna och det verkar gälla även tvåtusen år senare.
 
  • Gilla
  • Haha
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Dock var det väl 3-400 år senare som det stiftades klåfingriga detaljerade lagar och byråkratisk central överbelastning.
Eftersom många lagar var omöjliga att följa i praktiken ledde de till utbredd korruption, skatteflykt och att befolkningen tappade förtroendet för rättssystemet.
 
  • Gilla
Bitterhetsakademin
  • Laddar…
Jag föreslår att man tapetserar över doslocken och sedan kallar på elektriker som snittar ett kryss i tapeten så att loket kan lyftas bort. Sedan blir det för tapetelektrikern att skära runt dosan och lägga lite lim så tapeten ligger mot väggen och så sätta tillbaka doslocket.

Smidigt, eller hur? Och framför allt billigt. För att minska kostnaderna kan alla i området gå samman och tapetsera på den officiella tapetbytardagen så elektrikern går runt mellan husen.
 
Problemet doslocken är svårlöst. För uttag och brytare är läget bättre.

https://www.verkter.se/tackskydd-storch-s-562860-10-st.html

https://www.amazon.se/Eluttag-målar...taktuttag/dp/B0CPJPYT67/ref=asc_df_B0CPJPYT67

Fast dessa prylar är ju inte CE märkta. De är att jämföra med maskeringstape, eller som vilket målarskydd som helst och behöver ingen CE märkning.

Ute i verkligheten, eller snarare inne, kanske sovrummet blir utan el när man bryter strömmen till vardagsrummet. Då kan det vara frestande att behålla strömmen på. Alternativ finns förstås, som ficklampor, förlängningssladdar från andra rum eller rent av en mindre byggcentral.

Men det finns firmor som vågar äventyra andras prylar CE godkännande, och manipulera prylen ,som då används utan stöd från tillverkarens anvisning.

Ett sådant företag är RDS El & tele
som utvecklat och CE-märkt ett skydd.
".. inInnan installation ska säkringen för de aktuella uttagen stängas av, sedan kan eluttagens plastkåpa avlägsnas för att skyddas med locken från RDS El & tele. Under renoveringsarbetet kan alltså rummets taklampa användas som arbetsbelysning och man slippa stänga av huvudströmbrytaren för att installera tillfällig källa för belysning."

https://byggkatalogen.byggtjanst.se/nyheter/skyddslock-for-eluttag-underlattar-vid-renovering/26689
 
Nu tänkte jag direkt på möjligheten att själv 3D-printa dessa skyddslock. Naturligtvis fortfarande olagligt. 🤔
 
Johan Gunverth Johan Gunverth skrev:
Nu tänkte jag direkt på möjligheten att själv 3D-printa dessa skyddslock. Naturligtvis fortfarande olagligt. 🤔
Du kunde göra två modeller: ett lite mindre som används preventivt och en lite större som ersättningslock som täcker en ful kant.
 
Lösningen är ju självklar, ersätt alla doslock med uttag så får gemene man ta bort dem!
 
  • Gilla
  • Haha
altaxis och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.